heying3 发布于: 2007-6-30 23:18 1066 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

论谈里经常有人问到周界的接法。因为用文字表述的方式不是很清楚,所以画了一个图,希望大家能看明白。画错了也希望大家提出来。望真正的高手能站出来帮帮那些初学者、谈谈经验。我为人人,人人为我!


[此贴子已经被作者于2007-7-2 13:55:17编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xjakmz 发表于 2007-7-2 10:49:00
根本没有图,骗子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
heying3 发表于 2007-7-2 13:40:00
晕!这个谈论好像不能上传图片。知道的朋友告诉一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
heying3 发表于 2007-7-2 13:56:00
算是传上来了。。。真是不容易。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cjw318 发表于 2007-7-6 07:04:00

好像没有形成回路?——图片放大后看出来了,你的终端电阻这样接不方便,一头与导线连接很容易接触不良的。

提供一个串联时的规范接法示意图供参考,特点是所有的接线与终端电阻都有接线端螺丝固定

其中:K-K为防拆开关,R为终端电阻,既然按规范做,就不能省去不用啊!

哈哈,我的图也要放大看哦,否则也会缺回路的!

[此贴子已经被作者于2007-7-7 15:27:50编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaoqi624 发表于 2007-7-6 15:47:00

不管怎么说也是楼主的好意了  谢谢 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
heying3 发表于 2007-7-7 12:07:00
一楼的接法有形成回路,是可以的。但五楼的接法更规范。只是要多接线了。