<p>公司装修,装饰公司的施工队要把强电和弱电装在一个底盒里,这样可以吗?会不会有什么影响?会有什么影响?弱电有一个网络和一个电话。请高手指教。</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
tigeryan
当前离线
积分
4970
沙发
tigeryan
发表于 2007-6-29 09:01:00
<p>规范上是不可以的。但是现在有多人会完全按规范行事。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhangyagang
当前离线
积分
5459
板凳
zhangyagang
发表于 2007-6-29 09:02:00
最好不要装到一个底盒,负责到时不仅有信号干扰,而且会给维修带来很大的麻烦!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
lemonking
当前离线
积分
1091
地板
lemonking
发表于 2007-6-29 09:13:00
<p>野路子的!</p><p>不能放一起!</p><p>1,会有干扰,在有电器使用该插座时尤为明显!</p><p>2,不安全,再来回插拔的时候容易出现事故!</p><p>布线就被这些狗人给败坏了!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hktklzq
当前离线
积分
699
5
#
hktklzq
发表于 2007-6-29 10:55:00
<p>这样做不规范,强电有大功率用电器就会有很大的干扰的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
limpideyes
当前离线
积分
307
6
#
limpideyes
发表于 2007-7-16 09:59:00
<p>不仅要分开,,,距离要至少30公分</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yangkangbob
当前离线
积分
714
7
#
yangkangbob
发表于 2007-7-18 10:09:00
<p><strong>学习</strong></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式