千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

care程序的疑惑...

[复制链接]
zyhml 发布于: 2007-6-28 10:06 1390 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
off delay在启动初期会自动置位,比如pointB的逻辑为 pointA为1,且off delay 3分钟,则启动时pointA为0,而pointB自动变成1持续3分钟,有办法不让B点启动时自动置位吗
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szeton 发表于 2007-6-28 10:45:00
应该不会这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zyhml 发表于 2007-6-30 17:27:00
我试过拉,肯定是这样,有人知道怎么解决吗,我自己的办法太苯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wqlu_316 发表于 2007-8-16 16:24:00
<p>利用startup 的默认参数设置</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shenyangwell 发表于 2007-8-20 16:45:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
basengineer 发表于 2007-8-20 18:03:00
<p>看看care帮助或者改一下程序</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dijun 发表于 2007-8-30 10:08:00
<p>没有遇到过!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dongbingqing 发表于 2009-2-22 16:21:00
<p>在逻辑设计程序里设定下可以吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
joshua0319 发表于 2009-6-15 13:18:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
suiying 发表于 2009-10-24 21:07:00
<p>学习了</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
s260403378 发表于 2009-11-28 12:04:00
可以实现
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
btbsh023 发表于 2010-2-25 10:23:00
。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
rccy 发表于 2010-3-3 16:28:00
<p>好专业,刚学用CARE软件</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报