千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

干扰图片,请大家指教...

[复制链接]
弱智集成 发布于: 2007-6-27 11:34 489 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
spzhao 发表于 2007-6-27 13:51:00
看不到您发的图片……
以下内容供你参考,希望能有所帮助
監控系統施工驗收最棘手的應該是影像幹擾問題,影像幹擾最常見兩種狀況一是黑白條紋滾動二是斜紋幹擾,解決幹擾最困難的是一定要對症下藥才有效,無法找出幹擾原因往往事倍功半,兩種幹擾主要原因分析於後並可參考運用以下一系列產品排除幹擾或降低幹擾現象
A.黑白條紋往上滾動
a. 白色波紋往上滾動-是電壓過低 & 消耗電流導致電壓過低 或是電壓不穩定:常見案例在終端量測無負載電壓足夠但是攝影機啟動消耗電流會使電壓下降,電壓不足攝影機動作即無法正常,或是在環境用電尖峰期間影像出現幹擾大都是系統設備電壓不足所導致的幹擾現象
---解決方案-請檢查攝影機電壓(無電流消耗時電壓足夠並不表示足夠  電消耗會讓電壓下降)運用電源穩壓設備讓電壓正常運作
b. 影像 與它路影像 接觸產生串影
---解決方案-須排除幹擾接觸點
c. 影像訊號彩色變黑白或色彩太淡
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
d. 影像訊號跳動-應該也是訊號過強或過弱造成:請在DVR 影像輸入端 單路 單路拔除再還原檢視跳動畫面是否會因為任何單路影像拔除後會變穩定若是拔除單路後其他影像變正常就表示此路影像太強或是太弱牽引影響只要補償或是修正單路影像訊號就可以
---解決方案-請檢查傳輸距離是否過遠或是攝影機輸出訊號比較弱,可加影像分配器或放大器
e. 黑色條紋滾動-視頻同步訊號不平衡,多是因為傳輸訊號到DVR後端時訊號強弱不同造成(影像直接入MONITOR時正常進入DVR卻會有黑色往上滾動 ), 有時使用日光燈管照明日光燈管老舊的閃爍頻率也會影響---解決方案-建議攝影機LENS 不要直接對到照明設備或靠照明設備太近 也會降低這種情形 可以使用CB001VH來改善
f.  系統設備因為共電引入了地電流幹擾
---解決方案-運用接地隔離器GL001/GL001H/GB001/TGP001/TGP001H
 
B.斜紋幹擾      
a.   攝影機內電源板與影像匹配不當:若是攝影機影像輸出時就有輕微斜紋經過遠距離傳輸後斜紋會放大更明顯
---解決方案-只能更換攝影機
b.     施工佈線過程中開口(接線)遮罩處理不當引入幹擾
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
c.      傳輸過程中有強高頻幹擾源如行動電話基地台廣播系統發射台
---解決方案-幹擾濾波器CHB001
d.     系統設備漏電
---解決方案-系統設備接地處理排除漏電影響
e.     系統電源不乾淨
---解決方案-濾波器CB001VH/TVB001/CHB001

图片点击可在新窗口打开查看

 
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城