千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (8) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6217 |主题: 38693

发新帖

请问强、弱电竖井为同一个井,干扰会有多大?有没有...

[复制链接]
木禾 发布于: 2007-6-22 16:37 3687 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
问一下做弱电的朋友,强电竖井可弱电竖井在同一个井有没有关系,弱电网络机柜和强电的照明机柜也在同一个井,会不会有很大的干扰啊?会对以后的网络造成什么样的影响?<br/>
回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

wzc11 发表于 2007-6-23 08:26:00
容易产生电磁干扰是一个原因,可以用金属隔离(金属盒和金属管),关键今后干活也不方便,强电和弱电一起干活、一起管理行码?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

lihongbing 发表于 2007-6-23 09:40:00
<p>同井不同桥架是可以的,还要一点距离!标准规范是不可以的,但可以破例做!如果你是老大没人管的话!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yangfanwelkin 发表于 2007-6-23 13:44:00
规范不可以但是只要不是高压电干扰就不会大的&nbsp; 可以一起走的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

zhangyichu 发表于 2007-6-23 15:40:00
<p>不是高压,干扰很小的!~!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

liwen2008 发表于 2007-6-24 10:06:00
<p>这个当然不在一起更好了```</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

emerson 发表于 2007-6-25 10:08:00
实在是没有地方的话,就尽可能的离的开一点好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

独孤九剑 发表于 2007-6-27 17:37:00
<p>问题不大,可以啦</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

兄弟叫我老代 发表于 2007-6-27 18:13:00
<p>这个问题</p><p>怎么讲呢</p><p>不外乎行与不行了</p><p>哈哈</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

花弄影 发表于 2007-6-28 09:17:00
最好不要,但实际不可能.尽量远点吧,最好用金属桥架
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

holyone 发表于 2007-6-28 09:45:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>花弄影</i>在2007-6-28 9:17:00的发言:</b><br/>最好不要,但实际不可能.尽量远点吧,最好用金属桥</div><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">你的头像我喜欢。哈哈</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">这种骑兵简直太熟悉了,靠着shang的他,俺十年前的横推八百呢。</font></p><p><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">可惜得罪同学,到最后没人跟我玩这个,没悬念哦....sigh。</font></p><p></p><p>回到正题:这样做规范不允许,技术方面完全允许,所以,还是要在“协调”上下功夫。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

HNST 发表于 2007-6-28 16:16:00
<p>可能放在一个井中,我们在河南省水利厅办公大楼就是此现象,现在已运行一年多了,弱电也没有任何问题.我是河南郑州的,我是搞弱电施工的,我们有自已的施工队伍,我的联系方式13203880692</p><p></p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

火车 发表于 2007-6-28 16:34:00
<p>一般都在一个井,走不同的金属乔架。虽然规定不让走一个井,但是实际情况很多都是走一个井,影响不大。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

fanjibao 发表于 2007-7-10 10:23:00
<p>大家说都在理,实际吧</p><p></p><p>如果强电很大,那你的弱电肯定得套金属管或槽来屏蔽了</p><p></p><p>这样的话,还不如另走井了,如果可以的话</p><p>不可以,只能想法一起走了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

hh410 发表于 2007-7-11 15:55:00
水平间隔20CM以上。。这个好像是规定的。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

花弄影 发表于 2008-4-2 14:39:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hh410</i>在2007-7-11 15:55:00的发言:</b><br/>水平间隔20CM以上。。这个好像是规定的。。</div><p></p>30cm以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

大海盗 发表于 2008-4-5 12:39:00
建议不要在一起,后期有干扰的话处理起来很麻烦。。。规范也是不允许的,可以跟甲方提出要求的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

alix 发表于 2008-4-6 14:00:00
380V 电力电缆<br/>&gt;5kV·A<br/>与缆线平行敷设 600mm<br/>有-方在接地的金属线槽或钢管中 300mm<br/>双方都在接地的金属线槽或钢管中② 150mm<br/>注:①当380V 电力电缆&lt;2kV·A,双方都在接地的线槽中,且平行长度≤10m<br/>时,最小间距可为10mm。<br/>②双方都在接地的线槽中<br/>(摘自设计规范)<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沼泽王 发表于 2008-4-7 11:46:00
<p>如果是酒店或是商务大厦,兄弟你可千万不能走一个,出问题了甲方会把所有的责任都推给你,因为你专业,出这个问题他们可要你从来,你怎么办。</p><p>其它的工程,如果你关系好,是没问题的。政府工程关系好你喜欢怎么都行</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

fanjack冷剑 发表于 2008-4-8 11:13:00
<p>上海及周边地区有需要进行FLUKE超五类、六类测试的朋友可以联系我,还可承接弱电综合布线方案设计和光纤熔接测试!</p><p>13764560294&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ:81630393</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城