标题: 请教一个-3线传输问题。
刚做了一个小工程,二个车间。一个车间三个头另一个车间4个头。由于客户临时想换一个办公室作为监控室,所以在不动己布好线的前题下,我采用了接线览的做法。-3线的中间铜线对接缠绕并上焊,屏蔽网缠绕后没上焊。然后用防水胶布包好。接上主机后发现这三个头条纹干扰严重。起初以为是电源问题,我到时这三个头上测量电压正常,拿上小电视机发现图像也是好的。问题一定在视频线上,请教是否是接头问题?
作者: wzc11 时间: 2007-6-18 06:34
电磁干扰是个永远的问题,建议你重新焊接或用专用接口,新线用金属套管试一下。
作者: cjw318 时间: 2007-6-18 08:17
屏蔽网要相互交叉扭接,确保接触良好,至于焊不焊接在短期内是看不出来的。若果有铝箔层,就干脆剪去不要,因为它只有一面是导电的,作接头时也要注意将它剪去,要不就会影响接触面,使图像出现问题。
所以我坚决不用有铝箔层的视频线。
![](static/image/smiley/default/em03.gif)
作者: yangfanwelkin 时间: 2007-6-18 10:11
你把所有的BNC头做成有一条回路试着看看
作者: wxh3344 时间: 2007-6-18 13:13
好的谢谢各位只有这样试一下了.
作者: wxh3344 时间: 2007-6-19 22:23
今天去加了个抗干拢器好了,但是图像质量要差了.请教大家,用双绞线传输抗干扰性是不是要好?这种情况我全部换双绞线,是不是就可以排除干扰了?
图像质量是加抗干拢好还是双绞线好?
[此贴子已经被作者于2007-6-19 22:24:02编辑过]