发个应急的小窍门,希望对大家有所帮助...

[复制链接]
彗星回归 发布于: 2007-5-28 17:19 657 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      前几天测试设备,突然232转485的转换器坏了,一时没有办法。为了应急,直接在串口上作了如下改动: 计算机的DB9串口输出2为接收脚,3为发送脚。5脚为地。直接用两个电阻串接在3脚与地之间,从中点引出作为485+,5脚作为485-,试验成功,可以顺利的控制485设备。

     原理分析:485信号为差分信号,接受端通过比较A与B的电位差来决定数据,一般应用下只要满足A与B电位差满足200MV即可有效分辨,但是A与B脚相对地应该都为正电位且电压在5伏以内。计算机232的3脚输出为正负12V电压,如果把5脚作为485-,3脚为485+,正好可以模拟485的工作模式,只是电压值过大,容易烧毁485芯片,所以利用两个电阻分压,把3脚对地电压降到500MV即可。

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hawk9 发表于 2007-5-28 21:17:00
高手  厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
长春安防 发表于 2007-5-29 08:39:00

顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
songlr 发表于 2007-5-29 10:26:00
佩服
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dbkdz 发表于 2007-5-29 12:47:00
这只是解决燃眉之急,不可长期使用.还是规矩用有源或者无源的。有经济实力更应该用带光隔离有源的转换器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
彗星回归 发表于 2007-5-29 16:58:00
    楼上说得对,这个法子是应急之用,因为这种方式只适合短距离临时使用,规矩做法还是用带光电隔离的转换器,不推荐用无源的产品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qddpf 发表于 2007-5-29 17:43:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
2006自由人 发表于 2007-5-29 17:53:00

高手,厉害

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
goodnigh 发表于 2007-5-31 13:36:00
有点意思
回复 支持 反对