快球控制求助...

[复制链接]
lirui103 发布于: 2007-5-25 20:15 612 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

18只快球,有6只现在不能控制(三星),地址码是11,12,13,14,15,16,经过几天的检查,现在11,12,16已经可以控制,但是13,14,15还是不行,这六个快球是由两对光转换器传输的,11,12一对,13,14,15,16一对,请教这是什么问题,急啊!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lirui103 发表于 2007-5-25 20:59:00
在线等,急啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
quine 发表于 2007-5-25 22:08:00

建议:1、不经过光转换器看下13,14,15是否可以控制。检查是不是光转换器(发射器)到快球这段出问题。如果不能控制,拆掉信号防雷排除一下。还不行的怀疑快球本身。

      2、如果不是1的情况也就是不是光转换器(发射器)到快球出问题了。检查光转换器有没问题。个人倾向于光转换器出问题的几率比较大。

PS:光转换器好难听 是不是就是光端机啊。你的4路光转换器是带1路反向数据还是带4路反向数据的啊。我估计你的是1路反向数据的哈哈

回复 支持 反对