如果选用了屏蔽双绞线,但是没有配屏蔽配线架,那么有没有什么办法接地呢?
能不能使用普通的电线将屏蔽层直接焊接在电源地上呢?
能不能起到作用呢?
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sky_ 发表于 2002-7-23 10:10:00

不行,如果这样你为什么要选用屏蔽线呢?直接用UTP得了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
johnson_sun 发表于 2002-7-23 10:15:00
就是因为现在已经用了啊,而且必须要用屏蔽,因为附近的干扰特别大。
各位帮我想想办法啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
catzhao 发表于 2002-7-23 10:16:00
首先强电地和弱电地必须分开,
如果你用非屏蔽配线价就要把线的地线和弱电地和配线价互相连接起来
太复杂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tjxtzjs 发表于 2002-7-23 10:21:00
如果采用屏蔽,应该所有部件全用屏蔽的,否则没有意义!


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sky_ 发表于 2002-7-23 10:23:00

呵呵,这个看看你的具体需求和情况而定了,
不知道现场的情况很难说的,要不,你详细的说说看。
如你用QQ的话,我的Q号是 310130
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
wjjh 发表于 2002-7-23 10:30:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
北大青鸟 发表于 2002-7-23 10:30:00

那你的屏蔽布线就没有任何意义了,你一定要用屏蔽的配线架.OK 记住了,这种错误是不允许的,你的验收就要有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
恺星 发表于 2002-7-23 11:01:00
你们没有回答到重点呀。我看了半天还是不知道他该怎么做。怎么才可以弥补。:(高手们不要小气。教教我们咯。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hu375 发表于 2002-7-23 14:11:00
要保证整个系统达到屏蔽要求,不但要全程采用屏蔽布线产品(包括铜缆、配线架、跳线等),每条线缆两端还要接地良好,否则不合格的屏蔽系统还不如非屏蔽系统呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
华德智能 发表于 2002-7-23 14:20:00

你们说的话题有点大,问题提出者相信也知道全程屏蔽最好,但他把问题说出来肯定有他的苦衷,我们应该就事论事,将实际问题解决,说一些实际的东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
布线之王 发表于 2002-7-23 14:25:00
不行,屏蔽系统的屏蔽层是要求从网卡到跳线到信息插座到水平线缆到配线架到交换机的完整联结,你用了屏蔽线缆,不用屏蔽配线架是会造成屏蔽泄露,还不如用UTP的线缆
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
布线之王 发表于 2002-7-23 14:29:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hyxu6704 发表于 2002-7-24 09:07:00
把引流线与机柜可靠连接,机柜与楼板绝缘,但与接地系统可靠连接就可以了。

跳线是屏蔽的吗?
回复 支持 反对