[求助] IP-ALARM软件跟VISTA120主机连接问题...

[复制链接]
zjh001x 发布于: 2007-4-27 11:56 1005 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      各位大虾:我现在用了一套霍尼韦尔的报警产品,报警主机编程已好,布撤防均能用,就是在跟电脑软件连接的时候出现了问题,我用的是一个4100SM模块,一套IP-ALARM软件,接线按照说明书接的,当我用主机键盘布撤防的时候,电脑软件的实时监测窗口显示的是一推乱码, CID码是E000未明事件,屏幕下方也没有布撤防记录,当防区报警的时候也没有报警记录,只是在监测窗口里面出现一堆乱码。

      这个问题都郁闷我好几天了  现在着急解决,请高手支招,谢谢

      QQ:80917746

[此贴子已经被作者于2007-4-27 13:21:13编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zjh001x 发表于 2007-4-27 13:35:00

怎么没有人来啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yigao 发表于 2007-4-28 09:47:00
主机与软件通讯的设置做过没有?如何设置的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
parsamoy 发表于 2007-4-28 14:40:00
我是用IP2000连接的,即ip连接,不是用串口,可以用,编程如下:

1*70 0
1*71 0
1*72 0
1*73 0
同时在设备编程中增加一个键盘(地址好像是15或者16)

以上意见仅供参考,希望对你有利。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yigao 发表于 2007-4-28 16:31:00
你的问题在你发的另一个帖子里面说了,在此不必重复。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
HUGE 发表于 2007-4-29 10:33:00

IP2000的设置:

   设置键盘地址为16 (如主机分了子系统就从16-23)设置从属子系统,设置能全局布防

再就是170 171  172  173 的设置拉

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
humphrey 发表于 2007-4-29 14:54:00

以上都错了

170:11111(设置输出选项)

171:1

172:1

173:0(波特率)

把IP2000做为一个键盘,在DEVICE TYPE设置16

如过170 171 172都设置0的话,主机是不能收到报警信息的,只能收到防区触发信息.

回复 支持 反对

使用道具 举报