千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

300米摄像机怎么传输...

[复制链接]
科技平民化 发布于: 2007-4-26 14:07 726 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟接了一个工程有12个监控点,有4个点超过300米的。

请问怎么解决?

loaloa20@21cn.com

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cjw318 发表于 2007-4-26 14:27:00

用优质75-5高编无铝箔视频同轴电缆传输呀!

在这个距离内建议不要用什么乱七八糟的转换器,原汁原味传输是最好的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
华拓威 发表于 2007-4-26 14:45:00

还有更好的办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
CH0584 发表于 2007-4-26 15:23:00
    施工找我!QQ:47213931 电话:51662911 陈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangym624 发表于 2007-4-26 15:32:00

可以采用双绞线传输!这样成本又低效果又好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhangym624 发表于 2007-4-26 15:34:00

在广东有施工方面的需要可以找我哟!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zjj2415 发表于 2007-4-26 15:47:00

订做75-5高编的同轴电缆,中间不能有接头(焊接的都不行)的,这样可以保证图像不失真,不变形

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
慈溪安防 发表于 2007-4-26 16:47:00

我们通常就用75-5的线就OK了,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
加冰 发表于 2007-4-26 17:02:00
75-5正规线缆完全没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jeff2008 发表于 2007-4-26 17:26:00
正规线没问题!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wongzl 发表于 2007-4-26 18:57:00

300米用RG59都OK啦。

前不久做了个工程,有一个二百多米的点我就是用的RG59,效果和其他用75-5/128#视频线的效果一样的好。

其他有几个300多米的是用75-5/96#,还有几路500多米且要经过厂房的点用75-5/128#的。

效果都很理想。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
k0771 发表于 2007-4-26 20:12:00

用75-5不要用什么一线通,双绞线,问题多多,以后维修麻烦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
anpons 发表于 2007-4-26 21:04:00
75-5的线足够拉!500米都没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆