请问4*1.5的线支持25对的红外对射最长有效距离是多长?布线是否每个设备拉一根线。还是可以把它们都串联在一起呢。如果距离超过1000米。线应该怎样布呢。谢谢!
作者:
王辉
时间:
2003-7-7 11:54
根据的仪器的工作电流而定,U=i*r计算U D的压降,就可以知道1.5的线的最长距离
作者:
雪松
时间:
2003-7-7 14:13
不用4芯线,可以用RVV2*0.75做电源总线,每对红外的接收端另走一根2*0.3信号线,如果主机有双防区功能,可以每两个接收端共用一根信号线。如果点太远可以提高电源电压
[此贴子已经被作者于2003-7-7 14:13:57编辑过]
作者:
GEORGE_VST
时间:
2003-7-7 14:20
2X0.3就行了? 能具体一点吗?
作者:
山风·岚
时间:
2003-7-7 14:23
我认为要把电源线和信号线分开,电源线用1.5的理论上允许通过9A的电流,信号线最好用屏蔽线(看距离远近选适当的线径)
作者:
bianrong
时间:
2003-7-7 15:10
同意楼上,电源单独走可以走粗一点的线缆,而信号线为开关信号,你可以用一要多芯线围围墙三面就可以了.而且每个信号线还可以共一根,也就是说如果有七对对射,信号线只需八芯的就行,方便布线.
作者:
雪松
时间:
2003-7-7 18:05
六楼的好经验,我以后试一试。又可以节省一笔线材费
作者:
dong
时间:
2003-7-7 22:40
四芯的线能起到防拆吗!
作者:
bianrong
时间:
2003-7-8 10:27
串起来做一个防区.难道一个防区的你还做两个不成,反正不管是拆还是报警都要动作的.
作者:
山风·岚
时间:
2003-7-8 11:16
防区不宜做太多,要不管理起来有点麻烦。我的意见是,一个防区里最多两对探头,最长不超过250米。