千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]增加了图片!视频干扰问题,看看大家有无好的...

[复制链接]
安防少尉 发布于: 2007-4-13 11:03 1755 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

急急急!!!视频干扰问题,看看大家有无好的解决方案!

    某监控工程,前端共有25只摄像机,其中20只通过光纤+视频光端机传送!较近的5个摄像机采用视频线传输图像,摄像机供电采用就近供给!全部图像传至机房后经4台8*24视频信号分配器分别传送至主控室和分控室,主控室距机房约30米,分控室距机房约200米!现主控室图像基本正常,但分控室的图像均有水平滚动条,且大部分图像存在串图像的问题;在机房向分控室分配的视频信号线的BNC接头上接上地线后干扰有所减轻。在分控室不接地时干扰减轻,但还是存在水平滚动条(分控室接了地后干扰较严重)!先后尝试过在分控室电源不接地,采用UPS供电,或通过机房向分控室供电,但效果不明显,基本可以确定此干扰不是分控室供电部分引起的!

现怀疑机房和分控室的地电位不平衡,或视频信号经分配器输出200米后信号减弱(会串图像)!现请诸位同仁帮忙出出主意,或有没有相类似的经验,看看怎么样才能解决此问题!不胜感激!谢谢!

[此贴子已经被作者于2007-4-21 10:16:23编辑过]
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安防少尉 发表于 2007-4-13 15:04:00

怎么就没人回复呢,是这个问题比较难还是什么原因,郁闷中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
奋斗者 发表于 2007-4-13 15:06:00

具我分析,你的图象到主机房是正常的,如果直接上显示设备,当你采用8*32的视频分配后,到主机房20米,距离不远,衰减比较小感观上没有问题,当到分控中心传输200米后,信号严重衰减,所以分控的图象比较查的原因,但最关键的问题出在视频分配上,你的视频分配器估计是普通三极光放大的那种类型,价格便宜达不到指标,本身视分后图象就大打折扣,当再进行200米的传输是已经彻底的没法观看了。

建议采用指标好的带芯片放大的视分产品。

如果没有可以找我,我公司经常给电视台提供高指标的视分产品

北京盘古科技公司

王志军

010-82563029-205

13683301510

[此贴子已经被作者于2007-4-17 20:43:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
奋斗者 发表于 2007-4-13 15:17:00

接上面的问题,由于视频信号衰减严重,很容易受到干扰信号的侵蚀,就如同体弱多病的人,天气的变化很容易得感冒一样,

因此建议先换个分配或直接把原始图象连接到分控看看效果就知道了

北京盘古科技

王志军

010-82563029-205

[此贴子已经被作者于2007-4-17 20:48:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
sz_wind 发表于 2007-4-13 15:18:00

试试先吧视频分配器旁路掉,视频信号直接只送到分控室看一下,看是不是视频分配器的问题。

系统有没有用矩阵?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
安防少尉 发表于 2007-4-16 17:08:00
谢谢5楼的!有用矩阵啊!但分控的信号没有通过矩阵!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
桃园一片 发表于 2007-4-16 21:04:00
让我看来,问题出在机房、主控室、分控室之间的“地电位"问题。能否从主控室重拉一套电源(3线制 火线、零线、地线)。注意不要让你的主/分控室的显示或采集设备的外皮(地)与当地有直接联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
五月花 发表于 2007-4-17 17:01:00
我倒是认为问题出在主控室的电源。建议从分控室拉一条电源线到主控室。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
安防少尉 发表于 2007-4-19 10:13:00

谢谢7、8楼的朋友!

我得补充一下主机房的电源是通过大功率的UPS提供的,主控室单独接小功率1KVA的UPS,分控室单独引入市电。即使在分控室不经市电,采用UPS供电,分控室的干扰依然存在。

在接地方面,主机房和和主控室共有一个接地点,在主机房向分控室输入的视频线上的BNC接头上连接至主机房的地线分控室的干扰会明显减轻,但仍然有一些画面有串图像的或不稳定的问题!

目前在主机房和分控室之间试过两种产品的抗干扰器,但效果不太明显!而且,抗干扰器使用超过3对会令所有的图像变得更差。

希望各位高手多帮忙想想办法!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
spzhao 发表于 2007-4-19 12:10:00

应该加视频接地隔离器,请联系0755-2634 8986 

[此贴子已经被作者于2007-4-19 12:10:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
安防少尉 发表于 2007-4-19 20:29:00

从分控室DVR抓图如下

[IMG][/IMG]


[此贴子已经被作者于2007-4-19 20:41:06编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
安防少尉 发表于 2007-4-19 20:46:00
分控室DVR单画面,有非常明显的水平滚动和扭曲!
[此贴子已经被作者于2007-4-19 21:07:10编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
安防少尉 发表于 2007-4-19 21:05:00
系统构成示意及说明!
[此贴子已经被作者于2007-4-19 21:06:00编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
五月花 发表于 2007-4-19 21:14:00

我前头看错了,以为分控室的信号来自主控室,原来是来自主机房。

基本可以判断,是主机房的电源有问题。

建议从分控室拉电源线到主机房。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
hz-whh 发表于 2007-4-19 21:42:00

关注中,.......有没有试过不通过视分器直接接入分控图像怎么样>

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
安防少尉 发表于 2007-4-21 10:13:00
以下是引用五月花在2007-4-19 21:14:00的发言:

我前头看错了,以为分控室的信号来自主控室,原来是来自主机房。

基本可以判断,是主机房的电源有问题。

建议从分控室拉电源线到主机房。

试过从机房向分控室引电,但效果不明显!但还没试过从分控室向机房引电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
安防少尉 发表于 2007-4-21 10:13:00
以下是引用hz-whh在2007-4-19 21:42:00的发言:

关注中,.......有没有试过不通过视分器直接接入分控图像怎么样>

早试过了,还有一样有干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sj14536595 发表于 2007-4-21 10:45:00
是不是用的线的质量不怎么好,或者敷设的线路周围有大功率的用电设备,你用的-3的线吗?有没有试试重新拉条临时线看看效果那!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
安防少尉 发表于 2007-4-21 11:16:00
以下是引用sj14536595在2007-4-21 10:45:00的发言:
是不是用的线的质量不怎么好,或者敷设的线路周围有大功率的用电设备,你用的-3的线吗?有没有试试重新拉条临时线看看效果那!

用的是深圳来事达SYV-75-5/128编的线!有一只摄像机附近有高压线路!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
sj14536595 发表于 2007-4-21 14:37:00
来事达的线不错的啊,你看看从机房直接在外面拉一根线到分控,然后接上干扰严重的图像看看效果,再试试一路一路的断开机房送过去的图像看看会不会断开某一个之后图像干扰消失的情况.
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆