千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1967 |主题: 2728|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

防雷接地的方法...

[复制链接]
zhuanjia 发布于: 2007-4-12 11:49 2184 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我看到有间公司,他们的防雷接地的做法和通常的做法不一样:

1、户外的摄像机不用避雷器,而是将护罩用BV-2.5线缆驳接,BV-2.5线缆引至附近室内电井内接地。(通常的做法是:户外的摄像机前端要加视频、电源避雷器,并在摄像机旁边做地网接地。)

2、室内的摄像机也是不用避雷器,而是将护罩用BV-2.5线缆驳接,BV-2.5线缆引至附近电井内接地。电井与附近电井的地网用BV-4线缆连接(通常的做法:室内的摄像机不做防雷接地)

3、监控中心不设避雷器,而是将设备、控制台接地。(通常的做法:设置视频、电源、数据等的避雷器,并做等电位接地)

4、智能化的地网是单独设置的,不和建筑物地网连接的。

以上的防雷接地方法听他们说是经过多年的经验总结出来的,有好几个小区都是这样做,没有出现系统被雷击事件。请教各位同行高手:他们这种办法可行不?

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2007-4-12 13:37:00

1、他们所说几处小区所处的雷区较小。

2、建筑工程商把直接雷做得很到位。

3、整个小区的高低压电网做得很规范,宜电梯等大型电器设备是独立电缆供电。

4、户外摄像机安装位不是独立在很大的空矿地带。

5、户外摄像机的输出线走短且规范。

安装防雷器不代表不被雷击,不装防雷器没有被雷击也很正常。主要还看所处同一地区的地产项目,有没有被雷击?是采用的那种防雷方案。比较更容易出结果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhuanjia 发表于 2007-4-12 17:14:00
2楼的同行:你认为市面上的避雷器的作用大不大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
清洁工 发表于 2007-4-13 23:35:00

有一个单位做法也同他们的一样,十多年没出现过雷击事故,去年一下就雷击损失36W。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tigeryan 发表于 2007-4-14 00:06:00
以下是引用zhuanjia在2007-4-12 17:14:00的发言:
2楼的同行:你认为市面上的避雷器的作用大不大?

三楼的朋友,你认为现在市上的食品是不是都是安全的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大胡子88 发表于 2007-4-14 23:16:00
清洁工不许吓人家
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
幻星 发表于 2007-4-18 10:58:00
2.5连到机房内,线路长的话会引起感应雷的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zhuanjia 发表于 2007-4-21 08:46:00

到目前为止,现场还没遇到过被雷击的事情。有些地方就算是接了避雷器还是照样被雷击。防雷这事情,我看主要是看天吃饭的。如果老天爷心情好,不找你,就是万事大吉;如果老天爷心情不好,给你来一下,什么事都完了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
张真人???? 发表于 2007-4-23 10:43:00
防雷这问题我个人认为,还是你所在的区域是否是个好地方,没什么雷区,是你幸运啊!有雷区自己要小心了!有雷就断电,减少损失吧![em01][em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tigeryan 发表于 2007-4-24 08:46:00
以下是引用张真人????在2007-4-23 10:43:00的发言:
防雷这问题我个人认为,还是你所在的区域是否是个好地方,没什么雷区,是你幸运啊!有雷区自己要小心了!有雷就断电,减少损失吧![em01][em01]

问题是有些地方是不能断电的,比如高速公路收费那块。

还有就是你断了电,但是电缆还在。一样会搞掉设备侧呀。

[em01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
粤涯 发表于 2007-4-26 13:35:00
防雷主要是防,不是做了防护就完全没事!给所在位置的雷区和小区建筑商的建筑防雷都有很大关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
大胡子88 发表于 2007-4-27 10:06:00
防雷只接地不装防雷器就如同生了病被动地只休息不吃药,感冒拉肚子是可以的,就是好得慢点,但肿瘤行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
djldd2005 发表于 2007-4-29 00:59:00

[此贴子已经被作者于2007-4-29 1:02:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
z.x 发表于 2007-5-4 13:59:00
有高人发份弱电的标准防雷系统图么??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tony03 发表于 2007-5-8 09:56:00

概率问题,减少被击坏的概率。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
红茶绿叶 发表于 2007-5-8 20:09:00

受益不少,谢谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
anlei 发表于 2007-5-9 22:28:00
以下是引用z.x在2007-5-4 13:59:00的发言:
有高人发份弱电的标准防雷系统图么??

你应该分系统的,不然你想累死人家啊,那么多的系统,全部搞定出来,太多了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sc光纤熔接 发表于 2013-5-24 16:49:00
如果有天你听谁他的某个小区电梯被雷打坏了而视频监控系统完好,那才能作为严谨的证据。首先,小区每栋建筑都有抗直接雷击的避雷措施,这在建筑物设计的时候就做了。其次,很多小区的配电系统设计中PE线在进入每一栋大楼的时候是和楼体主钢筋可靠连接而接地的,而大楼抗直接雷击的避雷系统也是大楼主钢筋直接连接的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城