CK238报警的问题...

[复制链接]
linfa888888 发布于: 2007-4-8 23:10 592 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠:

      我现在在一工地用了一个CK238报警主机,布防为5对双光束主动红外探头,今将探头都装到位了,但键盘上防区3的数字老闪,其他的1'2'4'5为常亮,我去布防也布不了,人到一对探头间走动也不会报警,不知是啥原因?另外假如一对探头没调好,会不会影响其他防区的报警?本人首次做这,请高手指教,多谢!QQ    516979537

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wongzl 发表于 2007-4-9 10:37:00

数字3闪,表示3防区曾经报警。按 *、1、# 清除。

1'2'4'5 常亮表示发射端与接受端没对准,或是之间有障碍物。也有可能是探头线路、供电异常。

没调试好当然不会报警,你都还不能布防。

任意一对探头没调好都不能正常布防,除非旁路该防区。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linfa888888 发表于 2007-4-9 22:07:00

谢谢你楼上的朋友,经过昨晚与你QQ交流,我今天顺利的将5对探头调通了,在此要感谢您的热情支持,在下不胜感激,      linfa888888@163.com

        

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liangxiang19 发表于 2007-4-25 10:14:00
是应该互相沟通互相交流呀,只有这样才会进步.支持千家的学者们共同学习进步.感谢千家给了我们这样一个好的平台.