火探自动探火灭火系统的应用
一,火探自动探火灭火系统的组成和工作原理
火探灭火系统是由固定的灭火剂供给源,通过与之相连的固定的火探管来直接完成探火、输送及喷射灭火剂,从而向防护区内喷射一定浓度的灭火剂使其均匀地充满整个防护区,扑灭火灾的探火灭火系统。火探灭火系统也可以仅用探火及传递火灾信号,间接地控制其它灭火装置进行火。 标准的火探灭火系统分为直接式及间接式两种。 直接式火探灭火系统是由贮存灭火剂的容器、开启容器的容器阀及自动探火及输送释放灭火剂的火探管等三大部分组成,其工作原理是:火探管通过容器阀直接连接在灭火剂容器上,遇火时沿火探管上线性均布的诸多探测点就会对着火点进行探测,并在受热温度最高处发生爆破,灭火剂直接通过火探管的爆破孔释放进行灭火。 间接式火探灭火系统是由贮存灭火剂的容器、开启容器的容器阀、自动探火的火探管、输送灭火剂的释放管及喷嘴等五大部分组成。其工作原理是:火探管通过容器阀直接连接在灭火剂容器上,遇火时沿火探管上线性均布的诸多探测点就会对着火点进行探测,并在受热温度最高处发生爆破,利用火探管中压力的突然下降打开容器阀,灭火剂经释放管及喷嘴释放出来扑灭火源。直接式火探灭火系统和间接式火探灭火系统的示意图分别如图1、2所示: 
火探灭火系统的容器阀上设有压力表用于检测容器内的压力。容器阀上还可以连接压力开关以将压力信号转变为电信号向消防中心报警或直接启动警报装置。火探灭火系统的气体灭火剂有四种可供选择:①二氧化碳(CO2);②七氟丙烷(HFC277)。将来还可以配置其它一些新型灭火剂如IG541等。 二.火探灭火系统的优点
根据火探灭火系统的特点,和传统的固定式气体灭火系统相比,火探灭火系统有如下优点: (1)火探灭火系统可以将火探管方便地布置在易发生火灾的电子、电气设备内,并利用火探管对温度的敏感性,在196ºC±20ºC的温度环境下几秒~十几秒钟内就会动作,在感应温度最高的位置发生熔化并在管内压力的作用下爆破,自动形成喷射孔洞,启动系统灭火。它是一种早期灭火系统,反应快速、准确,灭火剂释放更及时,灭火的针对性更强,可迅速有效地探测及扑灭最初期的火灾。这跟以往的气体灭火系统等到火势已经很大了,才针对整个大楼或大空间进行灭火的概念是一个进步。 (2)系统不需另外设置气瓶间,无需电源和复杂的电控设备及管线,无需专门的烟、温感探测器,只依靠一条火探管及一套灭火剂瓶阀,利用自身储压就能将火灾扑灭在最初期阶段,系统大大简化,降低了工程造价。 (3)由原来把较大封闭空间的房间作为防护区改为将体积较小的变配电柜、通讯机柜、电缆槽盒等被保护设备作为防护区。灭火剂的用量大为减少,降低了一次灭火的成本。 (4)由于这种灭火系统是将灭火剂释放在有封闭外壳的机柜里,即使灭火剂稍有毒性,对现场人员的影响也不大,危害减至最低;同时,由于灭火剂用量大大减小,减少了对环境的污染。 三,火探灭火系统的应用 (1)该机房内单柜尺寸为720×900×2200=1.42m3,共22台柜子,总体积为1.42×22=31.3m3。 根椐火探装置的灭火特点(局部全淹没灭火方式)及机柜的特点(外壳封闭),引用国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》中的3.2项的规定,组合分配系统应计算灭火剂的备用量,根据封闭空间的体积来计算所用灭火剂剂量。 二氧化碳火探灭火系统的主要技术参数 火探灭火系统和灭火剂类型 | 工作压力 (Mpa) | 每个单位体积或面积所需的灭火剂的最小量 | 火探管的最大 长度(m) | 喷射时间(min) | 二氧化碳直接/ 间接火探灭火系统 | 15 | 1.5㎏/m3 | 25 | 2.5~5 |
(2)根据火探装置的技术参数要求和被保护体的特性知:采用能保护4m3的FT-I-C6(Ⅱ)和能保护1.2m3的FT-I-C3(Ⅱ)(直接/间接式二氧化碳火探探火/灭火装置),所需的二氧化碳量为体积数×1.5㎏/m3=灭火剂量。例如:1.42m3×1.5㎏/m3=2.13㎏(3.87㎏作为备用量)。 
3)根据机柜特性和火探直接/间接式二氧化碳探火/灭火装置的设计参数及检测报告,本机柜选用火探自动探火/灭火装置FT-I-C6(Ⅱ)(即直接/间接式二氧化碳6㎏火探自动探火及灭火装置)两套。 (4)火探管的一般布置:火探管应尽可能地布置于被保护体的上方,因为在上方比在侧面对温度的感知更敏感。火探管与被保护处的距离不应超过1米。下图为几种典型的火探管布置方式: (5)火探管直接布置在机柜内,施工图所示: 
|