1根6平方的线是否可用2根3平方的线代替?...

[复制链接]
chendx1980 发布于: 2007-3-22 12:06 8962 次浏览 59 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    请问,我在接地也好,拉电力线也罢,比如本来是要用1根6平方的线来铺设的,但是我用2根3平方的线来代替行不行?这样他们的横截面积都是一样的。

           但是有人说不能这么做,因为肌肤效应。我算了下,2根3平方的线其实他的周长比1根6平方的还要大。郁闷中!

回复

使用道具 举报

已有59人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
manager789 发表于 2007-3-22 22:06:00

有些情况下可以!但是有些时候是不行的!!!!!!

尤其用在防雷系统上时候!

[此贴子已经被作者于2007-3-22 22:08:20编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lihu 发表于 2007-3-23 09:53:00

楼上兄弟,最好还是用1根6平方的比较好!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lihu 发表于 2007-3-23 09:54:00

我对防雷方面工程颇有了解.咱们都是同行,可以加我QQ聊聊技术问题.互相学习学习.

QQ:335801824

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tigeryan 发表于 2007-3-24 10:43:00

用于接地。不行。建议用一根6M2

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大胡子88 发表于 2007-3-26 10:34:00

楼主:电源防雷器接地最好用16米方的,而且要就近接地,否则防雷器等于没装.

俺见过好多防雷器的地线接得乱七八糟什么样的都有,最主要的毛病就是线太细,接得不牢,地线太长,地阻太高,泄流面积不够............

现在好多防雷公司只知道卖防雷器55555555555

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
超导体 发表于 2007-3-29 09:50:00
支持胡子!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
spvsun 发表于 2007-3-30 00:25:00
我初涉防雷,不过觉得切说的蛮有道理的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
江上渔者 发表于 2007-4-5 14:16:00
支持大胡子!防雷不能马虎,否则就等于摆设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
topseeany 发表于 2007-4-6 11:03:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
nbhope0508 发表于 2007-4-7 08:05:00

支持胡子!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
粤涯 发表于 2007-4-7 08:41:00
支持胡子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
jia8781 发表于 2007-4-9 08:59:00

有些地线过长,我也见到过,可那也是没办法的呀!!要看现场是什么情况。。不过接地线还是要按标准来。。呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
panxiaoj 发表于 2007-4-17 16:07:00

最好不要用

1、接地6M2的不合要求,要用16M2的。

2、强电更不能用,上下方电源开关大小不一样。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
sean111 发表于 2007-5-17 10:24:00
应该用16平方的BVR多股铜芯线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zf520 发表于 2007-5-22 02:04:00

最新的规范GB50343上有:

6.3.2接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2钢质接地线不应小于80mm2

6.3.3等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿管敷设。 

而关于电源避雷器的接地线参考如下:第一级接地线最小为25平方;第二级接地线最小为16平方;第三级接地线最小为10平方;第四级最小为6平方.

所以也不是说全部必须用16方线的,这就需要视具体情况而定的.

我想这下你应该很明白了....

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
Cindy_Gong 发表于 2007-5-31 09:13:00

防雷工作马虎不得的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
云间闪电 发表于 2008-4-14 17:32:00

第一次听说有3平方的线

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zxproc 发表于 2008-5-26 13:26:00

恩,有道理!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jaky312 发表于 2008-5-28 17:27:00

我也没见过3平方的线。如果是两根3平方的铜线拧在一起,当然比一根6平方的线要好,前提是必须是剥掉绝缘套的线,

回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页