千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]NEC~TOPAZ交换机断线问题...

[复制链接]
nmb158 发布于: 2007-3-13 12:45 3631 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

公司的TOPAZ交换机,电话分机拨打或接听 一段时间或几分钟 就自动断线了,这是为什么啊?怎么解决?

公司一共40部分机,有10部是这种情况的.

谢谢高人指点

回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenggong 发表于 2007-3-13 16:58:00
可能NEC程控交换机里面的程序有问题,先初始化一下。然后再重新设置一下,如果还不行的话,就是那块板卡有问题,换一块板卡试试,再不行的话,就得去问电信运营商了。。
[此贴子已经被作者于2007-3-19 11:00:30编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petermk 发表于 2007-3-14 14:51:00

14-02-19 改3

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nmb158 发表于 2007-3-14 16:15:00

14-02-19 已经改成3了,现在正在测试,看看这一两天还出不出这个问题了,谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
petermk 发表于 2007-3-15 11:33:00

如果还是不行,就把14-02-18改成0。肯定一劳永逸,呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nmb158 发表于 2007-3-15 21:04:00
以下是引用petermk在2007-3-15 11:33:00的发言:

如果还是不行,就把14-02-18改成0。肯定一劳永逸,呵呵!

法师能否再告知14-02-18是什么功能呢?谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
laomeng123 发表于 2007-3-21 11:45:00

好象是机器里设置限时了吧...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
petermk 发表于 2007-3-21 15:40:00
以下是引用nmb158在2007-3-15 21:04:00的发言:

法师能否再告知14-02-18是什么功能呢?谢谢了

禁用/启用 单外线忙音检测功能

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
pabxman 发表于 2007-3-21 15:53:00
呵呵,头痛医脚
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
petermk 发表于 2007-3-21 16:21:00

不过,这个功能一定要配合电脑话务员做释放转接模式才会有实际用途。否则意义不大,反正实际使用中,很少会用到。呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
petermk 发表于 2007-3-21 16:22:00

以上纯属个人见解! 希望不会误导! 呵呵!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
pabxman 发表于 2007-3-21 16:29:00
“忙音检测”这个功能很好用,只能在 6.0 以上本版才能实现,它有频率与周期的控制,一般不会误断线的,除非线上有串音,再说楼主提到:是部分分机有断线现象,而不是全部。应首先检查通话限时设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
petermk 发表于 2007-3-21 16:45:00

如果是设置限时的话,应该断线的时间很固定才对,而不会出现像楼主所说的“一段时间或几分钟”!

而忙音检测功能,由于现在增加90-33-01初始化后,最近一段时间经常有经销商反映会有断线状况!所以直接使用,误判的情况还是比较多的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
pabxman 发表于 2007-3-21 17:40:00
楼主没把问题交代清楚,因此也不能臆断“一段时间或几分钟”是随机的、不等的。
[此贴子已经被作者于2007-3-21 17:40:46编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
令狐大作家 发表于 2007-3-22 10:24:00
以下是引用pabxman在2007-3-21 16:29:00的发言:
“忙音检测”这个功能很好用,只能在 6.0 以上本版才能实现,它有频率与周期的控制,一般不会误断线的,除非线上有串音,再说楼主提到:是部分分机有断线现象,而不是全部。应首先检查通话限时设置。

呵呵!

对于忙音检测是个一个好功能啊,但就是担心出现误判断。

很容易出现误判断现象,由于目前交换机(包括局用机和上级交换机)的忙音的频率都不一样,所以说频率检测的范围是很宽的,很容易把一些正常的语音也误检测,对于周期方面,有些时间一些有规律的正常语音也会造成误检测,另外就是线信号的噪声比不良,对此,如果禁用忙音检测能解决这个问题就可以判断为误检测的问题,我回答是当客户也知道是此原因后,但还需要忙音这个好功能的解决方法:

对于这类客户先进行解释,能不用当然最好,节一些麻烦,但有些客户可能就是看重这个功能,对此的方法有下列几个方法:

1、先启用忙音检测功能;

2、如果可以设置忙音检测的时长(或者说检测灵敏度,或检测级别,一些有3-5个级别),就先进行设置为最差级别,就是把灵敏度调到最低,一般交换机送到的忙音检测都是很长,超过60秒,之后就送一个很剌耳的长音,可要有忙音检测的机器,不可能最低灵敏度会达到60秒才检测。只要可以设置就用此方法,这样一般非忙音信号就很难出现误检测现象。

3、还有不可以设置检测级别的,只能从外线电话线上打主意了,一般都是线上有串音或者说杂波太大,引起误判断,可以在外线输入端加个抗干扰器(或抗干扰元件,就是EMI器件)。如果是串音就只能找电信局了,呵呵!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
Troy 发表于 2007-4-1 00:14:00
到底啥问题?楼主,共享下结果啊,大家参考参考学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
conanaini 发表于 2007-4-4 17:11:00

我赞同蝙蝠侠的观点,一直都有断线的情况,时间不定,我改了14-02-19改为3,14-02-20改为7之后就没有断线的情况了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
5lovecui1314 发表于 2010-8-13 14:59:00

是呀,公布结果出来大家学习学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
boon 发表于 2010-8-13 17:54:00
各地线路不同,有时候杂音很大的,就会这样
回复 支持 反对

使用道具 举报