catshine 发布于: 2007-2-14 22:16 12341 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>请大家赐教,我的工程布的都是六类数据线,天花板都封了,由于数量太多,没有来得及测试,现在发现有的断的和不通的,还有一些数据传输达不到六类的流量要求,看到一片帖子,说网线用一些仪器可以测试到断点,能测试到也不能接啊,接了效果能好吗?请各位赐教,用什么仪器啊,FLUK?</p>
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cctt 发表于 2007-2-14 22:50:00
超五类的也不能接,更不要说六类了。如果想让指标不超,建议用模块和原装跳线来续接,其他方法,如果用FLUKE来按6类标准测试,都通过不的。不过,这样做的成本很高的,也许还不如换线。如果需要测试仪,我可以帮你。高、中、低端的都有。
[此贴子已经被作者于2007-2-14 22:52:27编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
一舟 发表于 2007-2-15 08:11:00
<p>的确如此!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
一舟 发表于 2007-2-15 08:11:00
网线测试通不过,原因不过就那么几种,天花板压断网线,不太可能,我估计是买的网线有问题,不是品牌线缆,不足平方或者铜的纯度不行,这是关键。网线的技术含量不是很高,但偷工减料的地方就挺多的,各位买网线时一定要注意!
[此贴子已经被作者于2007-2-15 8:19:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ttrry1 发表于 2007-2-15 09:26:00
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请大家赐教,我的工程布的都是六类数据线,天花板都封了,由于数量太多,没有来得及测试,现在发现有的断的和不通的,还有一些数据传输达不到六类的流量要求,看到一片帖子,说网线用一些仪器可以测试到断点,能测试到也不能接啊,接了效果能好吗?请各位赐教,用什么仪器啊,FLUK?</p><p>是哪些参数不符合要求,不同的参数表示不同的线缆和工艺的质量。先查哪些参数不符合要求。再来确认如何施工。</p><p>现在的双绞线的线缆测试和认证基本用FLUK做出测试结果做依据的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dlkequan 发表于 2007-2-16 20:54:00
<p>接是可以接的,我们以前给银行做的时候都接过,数据也没有丢失过,但是这个用fluke DSP4000是测试不过去的,衰减太大了。这个就看甲方怎么要求的,实在不行的话,就该数据吧.呵呵.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
softworks53 发表于 2007-2-16 21:09:00
接起来是可以用的了,以前做军方的就可以了,只要客户同意这就好办了,不过如果严格测试,那是肯定是不行的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
李伟业 发表于 2007-2-21 21:40:00
接起来是可以用的了,只要客户同意这就好办了,不过如果严格测试,那是肯定是不行的了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cpacfo 发表于 2007-2-21 22:46:00
<p>应该这样说,如果你这条线,只用来跑10M的网络,接起来就行了,如果跑100M的网络,如果焊接的话,估计会有时通时断,或是数据丢包的现象,如果你是当六类来用,将来跑1G的话,根本不可能焊接。</p><p>如果要达到六类的标准要求,建议采用2楼的建议,在断的地方打上两个模块,中间用原装跳线连接起来,测试应该能过,但成本太高了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
babybears 发表于 2007-2-21 22:50:00
晕倒,你们在说几年前的技术了?六类线是可以接的,部份品牌提供专有的“接线子”,可以用来接六类线,如果不提供,可以去市场买,样子大概黄豆大小,透明的,里面是镀金的四片金属,一个接线子接一根,一条网线需要8个接线子,如果是屏蔽线则需要用对接的两根线的屏蔽网把接线处包起来,最后用胶布粘起来就行了,而且是可以通过Fluke的检测的。如果哪位同学再凭书本里看来的那点破理论说“不可能的话”就请去市场看看,可打电话给厂家,IBM等均可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szclkj 发表于 2007-2-26 10:35:00
<p>接是实际操作中为了节省成本不得已才用的,但如果要测试严格的话,那肯定过不了的,这个你自己得根据客户的情况来弄。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cpacfo 发表于 2007-2-26 10:52:00
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>babybears</i>在2007-2-21 22:50:00的发言:</b><br/>晕倒,你们在说几年前的技术了?六类线是可以接的,部份品牌提供专有的“接线子”,可以用来接六类线,如果不提供,可以去市场买,样子大概黄豆大小,透明的,里面是镀金的四片金属,一个接线子接一根,一条网线需要8个接线子,如果是屏蔽线则需要用对接的两根线的屏蔽网把接线处包起来,最后用胶布粘起来就行了,而且是可以通过Fluke的检测的。如果哪位同学再凭书本里看来的那点破理论说“不可能的话”就请去市场看看,可打电话给厂家,IBM等均可。</div><p></p><p>这种接线子是不是电话线的那种呀,我早就见过,里面有接线柱、螺栓等,还有油一类的物质。这可是3类的电话线用的啊。5类测试都过不了,更不要说6类了。另外,你说的用FLUKE检测通过,是如何检测的?是用TIA/EIA 6类还是ISO的CLASS E标准吗?信道模型还是永久链路?如果真的能过,可是布线界一个幸事啊!</p><p>另外,打电话给IBM?我觉得应该给康普、安普、IBDM、西蒙等厂家比较合适吧。再退一步也是给设备厂家如CISCO、华为等。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
catshine 发表于 2007-2-26 21:44:00
<p>多谢大家的建议,对小弟都很有启发!</p><p>两位一舟的朋友是做线缆的啊,如果可以接的话你们应该有应对的办法啊。如果是你们的产品呢,我想什么产品都有可能出现这种情况的。我估计是在工人拉线的时候不注意,弯曲半径过小,布线时拉力过大等原因造成的,最怕的就是这样,断了的我干脆就换线了。</p><p>还有一位朋友说的接线子,我很感兴趣,但是不是很敢相信能通过测试!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
大风如歌 发表于 2007-2-27 09:34:00
<p>如果不是水晶头那的问题,接还不如换线简单呢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
latewind 发表于 2007-2-27 11:46:00
<p>接是可以接的。。。但是主要还是看客户怎么对待了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
babybears 发表于 2007-2-27 12:04:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cpacfo</i>在2007-2-26 10:52:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>babybears</i>在2007-2-21 22:50:00的发言:</b><br/>晕倒,你们在说几年前的技术了?六类线是可以接的,部份品牌提供专有的“接线子”,可以用来接六类线,如果不提供,可以去市场买,样子大概黄豆大小,透明的,里面是镀金的四片金属,一个接线子接一根,一条网线需要8个接线子,如果是屏蔽线则需要用对接的两根线的屏蔽网把接线处包起来,最后用胶布粘起来就行了,而且是可以通过Fluke的检测的。</p><p></p></div><p></p>我这里有接过的上百条线,而且是经过监理和第三方机构检测验收的,第三方的Fluke的测试报告也显示是通过的,不要拿以前的知识来衡量现在的技术好吗?还有就是那个接线子只有“黄豆”大小,没你说的那么大。而且你对厂家的理解好像很闭塞哦多看看市场吧,别总看书了!
[此贴子已经被作者于2007-2-27 12:09:49编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
BJFLUKE 发表于 2007-2-27 12:53:00
如果客户同意你直接可以用模块加水晶头接是最简单的,但要注意打模块和水晶头的质量,要不FLUKE是过不了的,如果客户不同意那你只有再拉线了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
cpacfo 发表于 2007-2-27 13:24:00
<div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>babybears</i>在2007-2-27 12:04:00的发言:</b><br/><p></p>我这里有接过的上百条线,而且是经过监理和第三方机构检测验收的,第三方的Fluke的测试报告也显示是通过的,不要拿以前的知识来衡量现在的技术好吗?还有就是那个接线子只有“黄豆”大小,没你说的那么大。而且你对厂家的理解好像很闭塞哦多看看市场吧,别总看书了!<br/></div><p>老大,你冤枉俺了,俺可不是书呆子,做了几年工程,大约有上万点吧。又几年第三方的认证测试,最少也有10万点以上。见过的接线子也是黄豆大的,而且是黄色的,我经常用这玩意接3类电话线。不知老大说的,是不是这种。如果有能接六类的,请告诉一下型号、厂家,俺以后肯定会用到。这里先多谢!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
babybears 发表于 2007-2-27 21:46:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cpacfo</i>在2007-2-27 13:24:00的发言:</b><br/><div class="quote" twffan="done"><b>以下是引用<i>babybears</i>在2007-2-27 12:04:00的发言:</b><br/><p></p>我这里有接过的上百条线,而且是经过监理和第三方机构检测验收的,第三方的Fluke的测试报告也显示是通过的,不要拿以前的知识来衡量现在的技术好吗?还有就是那个接线子只有“黄豆”大小,没你说的那么大。这里先多谢!</p></div><p></p>搞得咱们俩在这里唱戏似的,我的接线子是在深圳赛格买的,IBM厂商也有,不过贵一点。赛格买的便宜一些,是经过fluke检测的,你找找,放心用的,这事不说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
shaoyf 发表于 2007-2-28 14:21:00
<p>断了就接啊!电子市场里有的!黄色的接线端子,两根先插进去一压就行了!</p><p>这次现场就有两根80多米长的六类线给人家剪了,接好了用4000测试通过了,当然了来得及的话还是在事前自测一下了,接也是没办法的办法!</p>