千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]DVR控制高速球的问题...

[复制链接]
lzx1120 发布于: 2007-2-12 15:49 885 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

DVR下接几个高速球,通过RS232/RS485转换器控制,每个球单控没有问题,但是复接后,出现个别球不可控或失控的情况,请问这问题出在哪里?高手指导!!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chenzhiji 发表于 2007-2-12 17:01:00
球机数量多少?到DVR的距离多远?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
you2001 发表于 2007-2-12 18:59:00

你用了星形接法,并且有一定的距离!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lzx1120 发表于 2007-2-13 11:14:00
6个球机,最远300M,但是出现远的可控,最近的却不可控,现在工程都是星型接法,以前没碰到过这样的情况!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lookme1234 发表于 2007-2-13 22:56:00

测试一下485输出口的电压有多少?如果单台测试OK联机测试不行的话有几种可能!

1.连接方法错误.就是星型之类的问题这个我不懂

2.485带负载能力差,测试一下输出的电压有多少

3.球机485通讯芯片是假货!我上过一次当,我的球机就有你说的类似的问题最后通过更换485芯片得到了彻底的改善。

DVR发485码的频率问题!是不停的发还是只发一次!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
you2001 发表于 2007-2-14 00:06:00

哪接到第几个就出现问题了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
粤涯 发表于 2007-2-14 08:24:00
最远的485两端加120欧电阻没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
damao_yj_qin 发表于 2007-2-16 20:35:00

最好把485用接线柱接出来.加上120M电阻 6个高速球,最远能控制300M之内距离

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
一阵乱搞 发表于 2007-2-18 23:08:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dds111999 发表于 2007-2-19 09:40:00

也可以换一个有源的232-485试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆