千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2410|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

我的机房配电有点问题,请指教...

[复制链接]
whcwcj 发布于: 2007-1-26 23:07 1852 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请各位高手指点,图纸是我们弱电出的,强电现在说有问题,

1,双电源开关,强电说他们的发电机直接供电到总配电房,我们不用双电源开关,就一条五芯电缆到机房就行了,

2,如果要双电缆线,那么各回路要强电接配电箱时,每条线路110KW还是每条55KW就行了呀!

3,现在还有一问题就是:强电的配电房在一楼,而弱电配电房在八楼,UPS主机和电池甲方要放在一楼,那么强电的电缆是先到弱电机房配电柜再引线到UPS,再由UPS接线到八楼的UPS配电柜.还是强电直接引两线,其中一条先到UPS,再到机房的UPS配电柜,另一线直接到弱电机房的总配电柜好呢?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiao66 发表于 2007-1-29 17:07:00

是有问题。

对于总图,你的空调、UPS系统,接三相大概没问题;精密空调一般是三相的,20KVA的UPS大部分也是三相输入的,其他UPS系统如果是三相输入的,也没问题。问题在于机房的普通照明和插座,应该是单相。

对于机房的配电,不知道你的UPS输出是几相,如果是3入1出的,这样可以。但从引出线是5*25看,是三相输出,这时你要把三相回路分解成3个单相回路,在3个单相回路上做配电,同时,应该尽量保证3个单相的负荷尽量相同。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whcwcj 发表于 2007-1-29 21:32:00

多谢指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liangye 发表于 2007-1-30 19:31:00

多谢指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yzxmail 发表于 2007-2-8 22:28:00
你的UPS是并机的串热备份的?并机的话在UPS后端还要加一个断短器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gonda 发表于 2009-3-6 09:51:00
下载来看看,谢谢楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xuhailin1984418 发表于 2009-12-4 14:53:00

积分不够  下不了  怎么才可以增加积分·

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
starmixing 发表于 2009-12-23 16:17:00

慢慢熬积分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ben_gz2004 发表于 2009-12-29 14:29:00
  好好学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
teddy256 发表于 2010-8-16 21:16:00
   开开眼界  呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
selean888 发表于 2010-8-18 11:16:00

二楼的没错,我补充的是,可以考虑采用两组配电开关,我们刚做了一个和你方案近似的案例。市电380-总配电-380UPS—N路系统

                                                                                                               380|    |220

                                                                                                                              空调     维修插口、照明等

维修及照明等用电量不大,不用考虑偏相的问题

[此贴子已经被作者于2010-8-18 11:17:13编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城