涉及设备:约克双工况冷机,美国KMC楼控产品
问题:双方接口不稳定
具体情况:双工况冷机需要控制,约克只能给出五种信号接受方式:1、0~10VDC,2、2~10VDC,3、0~20mA,4、4~20mA,5、脉冲信号,这些信号都是用来控制温度。本来考虑需要一个开关量触点可以进行工况的转换,约克给不出来,只好用0~10VDC来进行控制,这时候出现了问题,线路接好后,发现温度上下振荡,不稳定,确定为交流干扰,甩开控制器,还是有干扰,于是找了一个电容加上去,容量为1微法,系统稳定,这时候突然想到如果在电容没有电的时候,加载10V电压上去,相当是瞬间短路的效果,于是害怕把控制器损坏,便给电容串接一个10K的电阻,起到保护的作用,这时候,系统不稳定了,又开始抖动,没办法,换电阻,换成250的电阻,抖动变小,但还是存在,最后想到了可以在线路上加上一个隔断器,再加上电容,系统终于稳定,把这些说出来,想请那个高人给指点一下,还有什么好的方法呢?? |
|