涉及设备:约克双工况冷机,美国KMC楼控产品
     问题:双方接口不稳定
     具体情况:双工况冷机需要控制,约克只能给出五种信号接受方式:1、0~10VDC,2、2~10VDC,3、0~20mA,4、4~20mA,5、脉冲信号,这些信号都是用来控制温度。本来考虑需要一个开关量触点可以进行工况的转换,约克给不出来,只好用0~10VDC来进行控制,这时候出现了问题,线路接好后,发现温度上下振荡,不稳定,确定为交流干扰,甩开控制器,还是有干扰,于是找了一个电容加上去,容量为1微法,系统稳定,这时候突然想到如果在电容没有电的时候,加载10V电压上去,相当是瞬间短路的效果,于是害怕把控制器损坏,便给电容串接一个10K的电阻,起到保护的作用,这时候,系统不稳定了,又开始抖动,没办法,换电阻,换成250的电阻,抖动变小,但还是存在,最后想到了可以在线路上加上一个隔断器,再加上电容,系统终于稳定,把这些说出来,想请那个高人给指点一下,还有什么好的方法呢??
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jandar 发表于 2003-6-27 11:51:00
是否可以用示波器查看一下控制线路的波形,看看交流干扰的频率是多少,然后针对干扰源的频点制作一个RC或LC或PI滤波电路,去除干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
池鱼 发表于 2003-6-30 09:50:00
由于公司的示波器全部都拿去了外地,领导们还是很开通,昨天就买了一个新的,查看了波形,是高频干扰,具体原因分析,由于弱点桥架经过了冷机电控箱的下面,距离非常近,可能问题就出在这里,但不能理解的事情是,由于系统中还有两个调节阀,信号也是0-10Vdc,经过测试,波形非常稳定,没有干扰耦合进来,所以问题还得具体分析~今天做的事情便是这个。。我还没有出门,刚睡起来拉~~哈哈~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
笑风云 发表于 2003-7-18 18:30:00
我要调的制冷机也是这个厂家的,不知道会不会出现一样的问题!
到时候还请老兄多多指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qdlgdxl 发表于 2003-8-13 16:23:00
你是否计算过电容的充电时间,如果冷机的控制信号取自电容两端的电压,电容过小以及电阻过小,将会导致系统的时间常数太小。换一个大电容和大电阻试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
1000bbsbody 发表于 2008-2-22 09:48:00
<p>好专业一点也看不明白。不过也深受启发了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
巨狐狸 发表于 2008-2-23 17:50:00
你为什么不用接口对冷机进行通讯呢?<br/><br/>约克是可以提供BACnet、Lonwork、N2等多种接口的啊,价格也不贵啊!<br/>