<p>工程中遇到变频空调的控制问题,分机采用0-10V信号控制,驱动电流在80-100mA,现在DDC模拟输出0-10V信号,但是驱动电流只有20mA,请教一下各位高手,应该怎么样解决 ?谢谢</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gfflybaby 发表于 2007-1-17 16:47:00
<p>不会,等后面的来解答!</p><p>顶!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hgcexceed 发表于 2007-1-17 19:04:00
<p>顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
gdg1125 发表于 2007-1-18 15:43:00
<p>这个都解决不了,笨,</p><p>1\&nbsp; 换DDC</p><p>2\ 换分机执行器</p><p>3\通过辅助电源进行中间转换</p><p>4\询问DDC厂家是否可以修改参数!</p><p>其他方法高手来</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ysl1012641 发表于 2007-1-18 16:30:00
<p>控制信号和驱动电流有关系吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hxl983420 发表于 2007-1-18 16:51:00
<p>本人觉得控制信号与驱动电流没有很大的关系,一般的DDC都能满足要求.请问楼主用的是哪个品牌的DDC?本人用过H的、S的DDC控制过丹弗斯的变频器,一点问题都没有。</p><p>QQ:107594061</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BakeStone 发表于 2007-1-19 09:30:00
<p>变频器的控制信号跟驱动电流是没有关系的。</p><p>我做过各种牌子的变频器包括国产的进口的,0-10V的信号都可以驱动。放心去做吧。</p>