zj2004
积分
帖子
主题
现有一项目,楼板承重量物业方提供为200公斤/平方,现需提供2小时的UPS电池安装,总共约需要64只电池,算下来有2T重了,采用电池柜方式摆放,电池柜投影面积不到1平方,只有0.几个平方,地面有防静电地板600*600安装,UPS房间面积只有20平方左右,
1、想咨询一下对于楼板承重量到底怎么计算的啊,
2、这于这个项目,要怎么摆放电池柜啊,是否只要我把电池分布,达到每平方重量少于200公斤就可以了啊?
使用道具 举报
我做机房的时候遇到过很多这种情况,一般非特殊要求的情况下,楼板层重大概都是200公斤/平方
一般情况下,我们会找到建筑物梁的所在位置,通过在2根梁上加设工字钢来支撑电池柜,这是最简单的办法,但是需要知道梁是否能承受这些重量
正规一点的话需要找土建设计院,需要对梁等进行测试,如果不能达到要求,会对梁/棚进行加固
好像是用一种胶和一种强度很大的网状物,粘在棚下和梁上
知道的就这么多了