咨询楼板承重问题。...

[复制链接]
zj2004 发布于: 2007-1-15 23:40 1381 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现有一项目,楼板承重量物业方提供为200公斤/平方,现需提供2小时的UPS电池安装,总共约需要64只电池,算下来有2T重了,采用电池柜方式摆放,电池柜投影面积不到1平方,只有0.几个平方,地面有防静电地板600*600安装,UPS房间面积只有20平方左右,

1、想咨询一下对于楼板承重量到底怎么计算的啊,

2、这于这个项目,要怎么摆放电池柜啊,是否只要我把电池分布,达到每平方重量少于200公斤就可以了啊?

[此贴子已经被作者于2007-1-15 23:45:05编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
快乐老猫 发表于 2007-1-17 09:07:00

我做机房的时候遇到过很多这种情况,一般非特殊要求的情况下,楼板层重大概都是200公斤/平方

一般情况下,我们会找到建筑物梁的所在位置,通过在2根梁上加设工字钢来支撑电池柜,这是最简单的办法,但是需要知道梁是否能承受这些重量

正规一点的话需要找土建设计院,需要对梁等进行测试,如果不能达到要求,会对梁/棚进行加固

好像是用一种胶和一种强度很大的网状物,粘在棚下和梁上

知道的就这么多了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zj2004 发表于 2007-1-18 19:25:00
房间很小,房内只有一道梁,所以现在将电池分摊,每平方放一个柜子,每个柜子重量约为180公斤左右,将图纸拿到设计院后,设计院说每个柜子的支撑面积达不到1平方,所以这样放算下来还是超过每平方200公斤,还是建议要作加固,做这行的对结构一窍不通啊,有知道的朋友能讲一下吗,这样做真的不行吗?