[求助]干扰啊,电梯运行干扰其他画面!各位高手帮我看...

[复制链接]
liulangren1258 发布于: 2007-1-9 22:25 1130 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟目前在工地上碰到的问题,头都大了!请各位高手帮我看看问题出在哪里,谢谢了!!!

 

图上大的黑白相间条纹是拍照时产生的,干扰是指里面的细波纹。

 

1.       海康8800卡,工控机箱。共有8个彩色半球(4个在电梯,4个在大堂),8个黑白枪机(用在地下停车场)。当其中任何1部电梯运行时,4个大堂的半球受到干扰;有2部以上电梯同时运行,干扰越大;但是电梯半球无任何干扰,黑白枪机干扰不明显,,电梯停止时图像很好。

2.       将电梯的视频线拔掉后,4个大堂的半球监控画面在电梯工作的时候一样受干扰,没有变化

3.       大堂半球和枪机的线材SYV75-596编),电梯半球的线材SYV75-5128+96)线芯为软芯。大堂的线材最远的100M,近的才40M

4.       就近取电,用1612V1000mA的普通变压器供电,取的公用照明电,都没有做接地

5.       吊装的铁线槽和强电的铁线槽距离只有10cm

 

这是不是大堂半球的线材SYV75-596编)屏蔽太差,换成SYV75-5128+96)可以解决问题么?

问题出在哪里?怎么样解决呀?(最好是不要加放大器或者抗干扰器)谢谢各位DX了!!!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liulangren1258 发表于 2007-1-9 22:44:00

不好意思,小弟初来乍到,图片还不知道怎么发上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liulangren1258 发表于 2007-1-9 22:56:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱人十月 发表于 2007-1-9 23:30:00
一般都是变频干扰,只有假抗干扰器了,要是山东地区的找我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
SupermanTm 发表于 2007-1-10 00:18:00

这绝对是“真干扰”!干扰来自电梯的变频电机的 15KHz PWM 载频。

建议用中频调制方式传输,比较有效。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sfyygy 发表于 2007-1-10 09:32:00

我们公司有那种电梯抗干扰器.可以解决.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2007-1-10 12:47:00

这绝对是“真干扰”!干扰来自电梯的变频电机的 15KHz PWM 载频。

建议用中频调制方式传输,比较有效。

.............

我看不像真干扰。主设备用净化电源供电看看能不能解决?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
liulangren1258 发表于 2007-1-12 18:20:00

哈哈,我的问题解决了!在这里,小弟谢谢大家了!特别是7楼的DX!

是电源的问题,我的4个大堂半球的电源是和联网门禁系统共用的,电梯的干扰通过门禁系统反串到电源上面了,直接影响了大堂的半球.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liqianqiu 发表于 2007-1-13 09:29:00

4.       就近取电,用1612V1000mA的普通变压器供电,取的公用照明电,都没有做接地

看到这里应该就有些问题的预感!呵呵,EIE前辈好久没有看到你了!