消防自动报警系统线路电线防火设计的最新规定...

[复制链接]
Cerberus 发布于: 2003-6-25 21:46 1805 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
用于消防设备的控制线路,火灾自动报警系统的信号传输线路,消防广播线路和消防电话线路等,以下列方式选用电线 1.电线穿金属管或阻燃型硬资塑料管暗敷时,可采用阻燃电线 2.电线穿金属管明敷时,应采用耐火电线 3.电线在金属线槽内明敷时,应采用阻燃耐火电线 4.电线在耐火金属线槽内明敷或穿涂有防火涂料的金属管时,应采用阻燃电线 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不看不知道,一看就明白!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuping 发表于 2003-6-26 22:34:00
兄弟,在哪找到的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cerberus 发表于 2003-6-30 10:29:00
上海市工程建设规范 [民用建筑电线电缆防火设计规程]DGJ08-93-2002 上海刚颁布的规定.按照新规定:线槽走线,必须是阻燃线.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wjuwaterddr 发表于 2003-12-23 19:17:00
全国通用吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
优秀采购员 发表于 2003-12-24 07:54:00
我认为也应该如此
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jlydw 发表于 2003-12-30 13:51:00
现场好象还没有实施呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jlydw 发表于 2003-12-30 13:52:00
现场好象还没有实施呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
优秀采购员 发表于 2003-12-31 08:35:00
各个设计单位已经按照此规矩设计了