千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 求助:视频电源接地??急!!! [打印本页]
作者: hz-whh 时间: 2007-1-3 17:05
标题: 求助:视频电源接地??急!!!
本人做了一个工程,前端摄像机装了视频避雷器,电源是AC24V,也装了电源避雷器,但都没有单独放接地线,摄像机装的是3.5米立杆,现甲方要求做接地,否则工程无法验收,那位大哥可以帮忙出个解决方案,谢过!!
作者: lizaona 时间: 2007-1-3 18:02
摄像机前端每个点都做独立地网。根据土壤情况,用角钢和扁钢做个地网,要求接地电阻在10欧姆以下就行。看情况确定角钢的数量。条件好有钱的话,就埋接地模块。
作者: 大胡子88 时间: 2007-1-4 08:07
楼上说的基本正确,补充二点:还可以用铜包钢打拉地,如果地埋了金属管也可以用。
作者: hz-whh 时间: 2007-1-4 21:15
谢谢各位!
地面是水泥路面,做每个点接地的可能性很小,有没有其他办法?视频线屏蔽层可不可以与地线合用?
请高手请教!!
作者: 大胡子88 时间: 2007-1-5 08:55
理论上视频线屏蔽层当防雷地是不行的,主要是距离太远,但屏蔽也是要接地的,你又没有单独放接地线,只能在杆下面的坑里打铜包钢了。
作者: hz-whh 时间: 2007-1-5 11:24
那样做对是对的,但做起来太复杂,而且都是水泥地面,工程量太大了,总共有几十根立杆,要晕倒的,有没有更好的办法,请高手指教!!!谢过!!!
作者: 大胡子88 时间: 2007-1-5 13:17
您知道复杂布线时还不多布条花线?
铜包钢你只要在水泥地面用风炮打个洞就行,水泥地面打开0。01平方米都不到,应该是最简单的方法了。
作者: Cindy_Gong 时间: 2007-1-5 13:23
大胡子说得对,在水泥地用铜包钢是最方便的。
作者: hz-whh 时间: 2007-1-5 14:36
铜包钢要打多少深啊
作者: hz-whh 时间: 2007-1-5 14:38
大哥不要怨我啊,方案不是我做的,施工是我做的,而且施工时我都确认过的说不用放,我如今也是火死了,谢谢各位帮忙了!!
作者: 幻星 时间: 2007-1-5 14:55
哈哈,怎么都在问这个问题呀
作者: 彗星回归 时间: 2007-1-5 16:08
学习。
作者: fbi600 时间: 2007-1-6 08:57
再请问各位大哥一下,就像楼主所遇到的问题一样,立杆接地,我应该用多少粗的接地线呢?我用了6平方的,不知道够不够,还有,接地线径的粗细跟接地电阻有关系不?比如我用粗线打三根角铁就能达到10欧以下,用细线就要打四根五根甚至六根,有这回事吗?
作者: 大胡子88 时间: 2007-1-6 16:04
楼上的,用多粗的线和地阻是没有关系的,一般应该是用镀锌扁铁焊过来。施工这个网上很难说清楚,需要看了现场才能出解决方案。
作者: hz-whh 时间: 2007-1-7 15:44
这样子看来只有单独接地处理了,晕死了.工程浩大
作者: 幻星 时间: 2007-1-8 10:06
好呀,越大越好呀
作者: Cindy_Gong 时间: 2007-1-8 10:52
工程当然是越大越好喽,我咋就没碰上呢
作者: 幻星 时间: 2007-1-8 11:17
你要做,你去做好了,太大了我这里不好玩,不过这个活现在不太好做
作者: nclisg 时间: 2007-1-9 09:02
你所做的有没有控制线,你可以控制的屏蔽层,但决对不能用视频上的屏蔽层.
作者: hz-whh 时间: 2007-1-12 22:35
已经解决了,谢过各位!!!1
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) |