千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (8) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6231 |主题: 38711

发新帖

紧急求教...

[复制链接]
holysun 发布于: 2006-12-20 23:12 611 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>最近由我负责作了一个项目,但是在调试网络过程出了问题,所有的机器显示{网络没有连接,线缆没有插好},但是在网上邻居调整网络传输速率为10M,显示连接正常,但丢包现象严重。</p><p>现在我不清楚到底是哪里出问题了</p><p>我把我们架设网线的具体情况作一说明</p><p>1。网线走的是地沟,和网线一起的有380V的高压电缆,但网线用PVC管保护,同时网线离高压线有50cm的距离,但是在进交换机的时候与配电箱并行。</p><p>2。网线为普通的网线。400-500元的</p><p>3。交换机为3com的。</p><p>4。网线的最长距离为50m</p><p>求教各位高手,问题出在什么地方?这种问题我该如何解决?</p><p>非常感谢大家的关注!这次是一次非常严重的教训!我会铭记在心得</p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

wrecall21 发表于 2006-12-21 14:12:00
<p>两端网线直接作rj45头,甩开配线架,信息插座,和交换机,直接两台电脑对ping试试。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

yokai 发表于 2006-12-22 01:36:00
<p>1、确认一下你使用的3COM交换机和网卡是100M的还是10M的。</p><p>2、确认一下你做的RJ45头是标准的,是否正确的使用了1、2、3、6,而不是任意组合。</p><p>3、用的线缆不会是铁丝的吧?</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

BJFLUKE 发表于 2006-12-22 10:39:00
<p>楼主不是先找个FLUKE测试一下你的网线吧。很有可能出在网线上。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城