小弟最近在做一个小区的监控系统,系统包括3路模拟线路传输视频,和6路光端机传输视频,调试过程中发现如下问题:所有的视频质量都很好,但是控制的时候3路模拟视频并联控制很好,加2路光端机也正常,但是加到3路以上光端机的时候就发现控制很不流畅,有时能控有时不能控,单独光端机每一路都控制正常,不知道是怎么回事,我用的是英飞拓3010/16L硬盘录象机,英飞拓3730光端机,亚安YD5409云台,三星4203AP摄象机,PELCO-P协议 4800波特率,拨码都没问题,线路也都不长,不存在衰减问题,很头疼,还请各位大虾赐教

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
工程报价 发表于 2006-12-20 13:23:00

可能是解码器分支多了,我也碰到过水货解码器接三个以上就不行,加中继就可以解决

加我QQ 724013650 详谈

[此贴子已经被作者于2006-12-20 13:24:53编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tl0613 发表于 2006-12-24 18:32:00

是不是,控制的时候要么 不动,要么不停?

我也遇到过,不过我还可以接八个,多了不行,害得我用了两个硬盘录像机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小黑鸟 发表于 2006-12-25 13:05:00

我现在有的一个现象是上下左右都可以,就是自动不可以,解码器自检也没有问题,有自动的检测,晕,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wangchangkai 发表于 2006-12-25 14:01:00

我做过一个16路的监控 出现过上述情况.我用了一个有源的232转485(这种485是用的监控主机上的电源 60元一个  什么型号忘了)就解决了.