pipefish1980 发布于: 2006-12-18 17:45 1036 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟我刚刚接触这方面,有一个问题一直搞不清楚。一是冷冻主机要与BA系统通讯,两者从软件上到硬件上需要什么东西才能实现,我看了一家设计院图纸,是从主机通讯接口到达网关,在从网关设备到西门子PLC的CP340,其中网关是谁提供,是主机厂家做好的吗?还有一个问题,如果BA要与几十台变频器进行通讯,当然变频器有485通讯接口,这怎么实现啊,如果是以江森的METASYS系统做的话,怎么做啊!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
风清清 发表于 2006-12-21 10:28:00
<p>冷冻主机要提供一个接口,一般是485或者232,如果多台主机设备,先得手牵手联网,然后在其控制总线中串入一个小小的接口模块,在模块上会提供一个给BA的485或者232的接口(有些内部协议不保密的,可能连这个接口模块都不用),反正这个不是BA提供的,要冷冻主机提供。然后BA得配置一个网关设备,用于跟这个接口连接上,网关一般需要根据主机的品牌和协议配置,也可能是通用的网关,里面装载编写好的通讯转换程序。也有一些BA品牌可以用软件网关,就利用BA服务器上的串口接上去,通过服务器程序编程就可以读取数据。</p><p>变频器的通讯得看它们是什么协议,如果是标准的,如MODBUS之类就很好办,因为江森有现成的网关设备,但是如果是非标准协议,就得靠厂家弄个通用网关,然后在里面编程,实现协议转换,前提还得对方提供其通讯协议的完整说明了,能不能实现,得看调试人员的技术能力了。</p>