千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 新做监控图像波纹很大... [打印本页]

作者: 天一    时间: 2006-12-14 22:07
标题: 新做监控图像波纹很大...

不知道为什么?

有没有解决办法???

9808的8路卡,32个LED的夜视枪,59线.有个别枪出现波纹历害...

这个是远程的画面

[此贴子已经被作者于2006-12-18 10:40:49编辑过]

作者: 天一    时间: 2006-12-14 23:31
没有人知道吗?
作者: xhcrusoe    时间: 2006-12-15 09:55

能具体说一下干扰的样子吗?不过没有关系,我们的抗干扰器只要是视频传输中的问题就能很好的解决,联系我 ,联系方式就在签名里。


作者: heml    时间: 2006-12-15 12:11

如果还没解决,请与我们联系,帮助你查找问题。


作者: 视得清电子    时间: 2006-12-15 12:51

要想得到比较好的解决,请你把你的问题描述一下,不同的波纹有不同的可能性!就你所说就有10几种情况的可能性!可以与我们联系!


作者: 天一    时间: 2006-12-18 10:37

还怎么详细说啊?

用的是电脑做的监控主机,INTEL芯片的主板和CPU,显卡用的是ATI9200(好像是这个型号,肯定是ATI芯片的)

9808的卡,1/3 SONY 32颗LED的枪.

图片效果我传上来给大家参考下,是远程拿到的图片.

[attach]30373[/attach]
[attach]30374[/attach]
[此贴子已经被作者于2006-12-18 10:42:20编辑过]

作者: heml    时间: 2006-12-18 16:02

你这是50KHz左右的信号受接近2MHz的高频干扰信号调制的一种复合干扰信号。这种情况由开关电源造成的可能性最大。如果确定电源确实没问题,就用监视器分别直接看摄像头和代替后端的其它显示设备。只要确定是线路引入的干扰,事情就可以轻易解决。


作者: 视得清电子    时间: 2006-12-18 16:55

这幅图像看的有点模糊,大概判断是开关电源问题,可以使用我公司设备解决!


作者: 天一    时间: 2006-12-18 22:00

请问如果是开关电源造成的,如何解决?


作者: 天一    时间: 2006-12-18 22:18

每一枝枪我用的是1000MA的变压器,电源就接在不旁边.


作者: heml    时间: 2006-12-18 22:40
既然有一个1000mA的变压器,那就不是采用的开关电源。而是线性电源。建议你按我在7楼提出的后面一句话检查。不行可联系我们。
作者: 天一    时间: 2006-12-18 22:52
后端用的是电脑...是不是要拿个监视器过去直接接枪看效果啊?晕哦,还有没其它办法啊?
作者: tolon    时间: 2006-12-19 00:34

楼主换掉那些自吹自擂的"波纹"软压卡看看.


作者: 天一    时间: 2006-12-19 22:24
以下是引用tolon在2006-12-19 0:34:00的发言:

楼主换掉那些自吹自擂的"波纹"软压卡看看.

没看懂,能说的详细点吗?


作者: cf88    时间: 2006-12-20 08:32
他的意思就是说接上其他显示设备看下!如果还有就可以排除是卡的问题。楼主最简单的办法就是电源那边挂个1000UF/16V的电容并在电源线上(DC12V)越靠近摄象机越好。如果还是这样,能混就混,混不过去就买抗干扰器。(后面排除,前面排除,那么就是线路干扰)
作者: tyy    时间: 2006-12-20 09:43
楼主你好!是有干扰现象又找不出问题的原因吗?而且看到你们工程的点数也蛮多的。我们是做共缆传输的,我们的系统包你避免所有所述困扰。欢迎登陆了解(www.bjhxkt.com   010-882565576-8007)!!!
作者: 天一    时间: 2006-12-21 00:18
15楼的高手,那个电容是怎么并上去的?有没有详细方法,呵呵,指点一下,俺做监控不久,才入行....
作者: 视得清电子    时间: 2006-12-21 14:16

15楼的意思是把电容并在电源上,一般购买电解电容,正极连接电源正极,负极连接负极,主要是起滤波作用;如果能有效减轻,可以初步判断是电源问题;

另外用监视器察看,可以排除卡的问题;


作者: 天一    时间: 2006-12-22 23:25

八支枪并不是每支都有啊...一半一半,这样是不是可以断定不是卡的问题?

我怀疑线路受干扰的问题...我把一支没有波纹的枪换到另一个地方去就有了,有空的时候我再过去把主机那端的接口互换一下试试...


作者: cf88    时间: 2006-12-23 09:03
楼上这么做也不是错的,如果可以的话也可以换电源试下,换个好点的或者其他牌子或者其他开关电源试下,如果一样,那说明是线路干扰,估计。。。。。这笔钱是省不下来。如果甲方关系好,能混过去也行,看了图片不是到了不能看的地步!
作者: yetao    时间: 2007-1-8 16:19
把75-5的视频和强电接地看看行不行?
作者: 奋斗者    时间: 2007-1-9 10:34

大家怎么以上来就推销产品啊,也需要问问原因吗,这个图象的干扰看起来干扰不是很严重,或许换一下电源或改变一下供电就可以解决问题吗,

实在解决不了再考虑使用传输设备.


作者: sj14536595    时间: 2007-1-9 12:53
你摄象机到监控中心多远?
作者: 天一    时间: 2008-10-19 01:37

今天回来看了下以前的老贴...唉,技术没长进啊,今天一个小工程又出现这问题,同样的波纹...

后来过到工地看了下,工人把视频线和220V电源线束在一起走的线,晕,请问各位是不是又受到电干扰了?


作者: 天一    时间: 2008-10-19 01:40

最远的一路接近有200米了...


作者: wangjing12    时间: 2008-10-21 09:25
不懂 学习了!
作者: y174769402    时间: 2008-10-22 21:51

干扰有接头


作者: pine0806    时间: 2008-10-22 22:10

我也是新手  

你们上面说的 换下显示设备

可以判断是不是卡的问题

到底是哪个卡啊  全称叫什么 呀  放在哪里的呀

新手希望求解一下!


作者: 阿丙    时间: 2008-10-23 06:37
把视频线和220V电源线束在一起走的线肯定有干扰了,你还有200米,距离不近啊,建议把线路分开,实在没办法分开只能考虑采用抗干扰器等设备了
作者: 阿丙    时间: 2008-10-23 06:38
以下是引用pine0806在2008-10-22 22:10:00的发言:

我也是新手  

你们上面说的 换下显示设备

可以判断是不是卡的问题

到底是哪个卡啊  全称叫什么 呀  放在哪里的呀

新手希望求解一下!

视频采集卡,放在监控主机里面
作者: kocodaG    时间: 2008-10-23 09:09
我好像看不出图像有什么干扰问题的喔,是不是我眼睛有问题了??
作者: q376876127    时间: 2010-3-6 11:34

我做过一个工程72个点 在使用开关电源供电的时候也出现了上述的问题。后来采用200V直接供到摄象机终端。加1000mA电源,问题解决,从LZ描述的问题可以看出,所用的75-5线缆质量估计不怎么好,而且监控机房这些没有做接地,200米以内,如果视频线的质量相对能达标,220V与之同行应该是没问题的。个人经验及解决的办法与各位有所不同。希望能有更好的建议以及解决办法。


作者: lchlxj84    时间: 2010-3-6 12:18
应该是电源问题,看看220v电源
作者: xzme    时间: 2010-3-6 12:19
机房没接地。