千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: [求助]在线求助,象我这样的情况是不是应该采用485HUB(集线器)? [打印本页]
作者: 幽忧 时间: 2006-12-12 21:44
标题: [求助]在线求助,象我这样的情况是不是应该采用485HUB(集线器)?
在线求助,象我这样的情况是不是应该采用485HUB(集线器)?
刚刚在做一个工程,16个点,以星型连接分布于村庄周围,其用485控制线一共用了大概1600-1800米,四条线控制线进监控室,现在出现了一个情况特向大家请教!分别测试四条控制线都可以正常控制云台及镜头动作,把任何的三条控制线(485)并在一起也可以正常操作,但是把四条线并在一起就不行,其中有一条最长的控制线为950米,其它三条分别为200-300米不等,码转换器采用有源的码转换器,是不是出现象我这种情况应该采用485HUB(集线器),用4口485集线器是不是就可以了?
还有一个问题就是我这四条控制线的未端用不用并接一个120欧姆的电阻,是最长的一条并还是四条线的未端都要并?
另外哪位朋友有货源,请跟我联系13061168456最好是山东的.
作者: cnhacker 时间: 2006-12-13 12:14
你的思路正确,但应该叫码分配器!用了这个应该不用加电阻了!
作者: 幽忧 时间: 2006-12-13 14:04
以下是引用cnhacker在2006-12-13 12:14:00的发言:
你的思路正确,但应该叫码分配器!用了这个应该不用加电阻了!
请问一下,码分配器和485HUB是不是一个东西?如果在每一路的未端加了120欧姆电阴之后是不是就不用码分配器或485HUB了?
作者: 视得清电子 时间: 2006-12-13 15:39
可以先不用4路485集线器,先在各点最后都添加120欧电阻;观察效果,如果可以你就可以节省数百元了!如果不行,再添加485集线器,485集线器最好在终端添加120欧电阻!
作者: 幽忧 时间: 2006-12-13 17:57
以下是引用视得清电子在2006-12-13 15:39:00的发言:可以先不用4路485集线器,先在各点最后都添加120欧电阻;观察效果,如果可以你就可以节省数百元了!如果不行,再添加485集线器,485集线器最好在终端添加120欧电阻!
谢谢楼上的两位,我在最远的一根数据线上并联了一个120欧姆的电阻之后一切正常,省了500元,可惜这500元不属于我。
再请教一个问题,我有一个解码器聚焦和变倍都成了相反的,左右也常常失灵,离控制中心最多100米,解码板和相机在安装之前都测试过,一切正常,为什么会这样?
作者: 视得清电子 时间: 2006-12-13 18:59
你上面的问题我感觉有很多种可能,希望你把已经排除的情况写出来,这样比较好帮你分析!
作者: bjmonsoon 时间: 2008-8-23 23:04
TD-1204是一款RS-485集线器(又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB)。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决复杂电磁场环境下RS-485总线大系统中星型布线而专业设计。该RS485集线器采用双向透明传输,RS485集线器它能够把一路RS-485或一路RS-232总线分割为4路RS-485总线,或者把四路RS-485信号汇集到一路RS-485或一路RS-232总线上来。并且每个端口都独立具有光隔、短路、开路保护功能。在系统发生故障的时候,内置的控制器能够及时的切断有故障的端口。使RS485集线器保证每一端口都起到独立工作,达到互不干扰的效果。每个端口可同时连接32个接点,可延长1200米RS-485信号。是改变RS-485总线布线中单一结构的最好选择。
1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供四个RS-485接口
2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
5. 多个TD-1204可以五级级联,最大扩展256路RS-485总线。
6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
7. 具备零延时自动收发转换功能
8. 独有的电路自动检测功能
9. 支持热拔插功能、即插即用
10. 能够适应用户的任何应用软件
11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
12. 自适应通信速率功能
◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
◆ 通信速率:300~115200bps自适应
◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
◆ 接口特征: 4路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点
◆ 电气接口: RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)
◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V
◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米