请教XL50 PID控制问题...

[复制链接]
wj2618 发布于: 2006-11-29 18:15 1104 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>1个XL50 DDC,控制一台新风机组,AI的监测点为新风机组的送风温度,温度传感器为Honeywell的LF20,如何比较合理地设置PID来控制新风机组中水阀的开度.工程正在调试中,急盼高手赐教!!!</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fun665 发表于 2006-12-1 13:54:00
温度控制比较简单 如有需要可以加我、QQ:11126727
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
SPZL 发表于 2006-12-5 15:17:00
可以这样试试:PID为12,0,120趋势为0-100,或100-0,就是拉对角线。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
SPZL 发表于 2006-12-5 15:20:00
<p>有空探讨:Q229725340</p>