千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47703 |主题: 65971|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

帮忙了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...

[复制链接]
非常男孩 发布于: 2006-11-27 16:38 626 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

帮忙了!

我有一工程,使用1/3 IT Super HAD CCD 半球型摄象机,通过矩阵上电视墙.结果在监视器上出现大量黄斑闪烁!!

请问是什么原因造成的???

1\单机脱离环境测试没有问题

2\现场环境换其他品牌也会出现类似问题.

[此贴子已经被作者于2006-11-27 16:58:00编辑过]
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
非常男孩 发表于 2006-11-27 16:45:00

大家帮忙分析下成因,急啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
监控摄象机 发表于 2006-11-27 20:40:00
帖个图看下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
呆头鹅 发表于 2006-11-27 21:27:00
黄斑很少见啊!估计这又是矩阵质量的问题,阻抗不皮配,不知有没有拿个分配器试试看呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
FLUKE1088 发表于 2006-11-28 09:07:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xhcrusoe 发表于 2006-11-28 09:45:00

来个现场图看看.比较好解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
burgess 发表于 2006-11-28 10:33:00
路过,学习中...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
宠爱自己 发表于 2006-11-28 10:58:00

电源有没有问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
西西 发表于 2006-11-28 17:13:00

不会使周围有金矿吧?干扰!

哈哈 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆