呵呵,闲的无聊画个图给大家看看!...

[复制链接]
jkljf 发布于: 2006-11-19 19:41 1867 次浏览 25 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

大家不是为了220V电源线不能走弱电槽和12V电走长线压降大的问题烦恼吗?看我这个图保证解决你们的烦恼。不过成本嘛!哈哈,自己算喽!

 


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有25人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cent 发表于 2006-11-19 20:05:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2006-11-19 20:18:00

这个dc/dc可不便宜吧?首先两边dc的地应该隔离。这样的dc/dc恐怕200元都打不住吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
novatec 发表于 2006-11-20 09:04:00
以下是引用桃园一片在2006-11-19 20:18:00的发言:

这个dc/dc可不便宜吧?首先两边dc的地应该隔离。这样的dc/dc恐怕200元都打不住吧?

就是啊,楼主解释一下,我也想知道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cnhacker 发表于 2006-11-20 10:35:00

倒!纯粹是馊主意!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bianrong 发表于 2006-11-20 10:40:00

48VDC还不如用24VAC呢。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
neisun 发表于 2006-11-20 10:57:00

 AC60V集中供电连接图

 

 

看不清楚就右点图片,另存为-看吧,千家的图片好难控制.,

[此贴子已经被作者于2006-11-20 11:04:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jkljf 发表于 2006-11-20 11:33:00

DC-DC转换器应该不贵大概几十元钱吧!电子市场上有的卖。用24V/AC与60/AC在弱电槽传输,距离长了可能有串扰!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bianrong 发表于 2006-11-20 11:34:00

一般220V到附近,再转成低压。

室外较难施工些。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
chinesecat 发表于 2006-11-20 13:28:00

那个DC-DC电源1.3A,电流是不是高点?一般的摄像机500mA足够了,用在带红外灯的摄像机还差不多。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
h_sh520 发表于 2006-11-20 13:45:00

AC220v好像对视频没有干扰吧?有的话也很小的?对其他的设备使用干扰也很小吧?

一个DC48v的电源电流最大有多大?,要是我有100个摄像机的话该怎么分流??

[此贴子已经被作者于2006-11-20 13:45:24编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dds111999 发表于 2006-11-20 13:48:00

各有高招,好用就行啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wbl1983 发表于 2006-11-20 21:21:00

哦!不错,都是安全电压适合弱电布线

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
kame 发表于 2006-11-21 09:48:00

我是DC36V集中供电的,

至于DC2DC,想便宜,你用7812,但是不加散热片,可能到不了1.3A,但是一般的摄象机,大概0.2A,红外的会大一点.

再7812前面再加个全桥,那就AC也可以了,我都是带全桥的,AC,DC通吃

一般来说,15V-36V的AC,DC均可以,但是AC的话,可能会有干扰,大家自己测试一下就明白了

还有,如果DC集中供电,最好采用线性电源,不要采用开关电源,如果你只有开关电源,那开关电源的接地不要接上,接上会有干扰的.

[此贴子已经被作者于2006-11-21 9:48:57编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
kame 发表于 2006-11-21 09:50:00
以下是引用h_sh520在2006-11-20 13:45:00的发言:

AC220v好像对视频没有干扰吧?有的话也很小的?对其他的设备使用干扰也很小吧?

一个DC48v的电源电流最大有多大?,要是我有100个摄像机的话该怎么分流??


100个摄像机,那就多跑几条总线吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
neisun 发表于 2006-11-21 10:07:00

我的AC60V集中供电电源,采用线性变压器,带短路保护,散热风扇.用2*0.5的线可以走2KM.走弱电槽对摄象机一点干扰都没有,电流有4A 6A,一台AC60V6A的可以带48普通摄象机.如果有另外的监控设备,就另算咯.
可同时供电给摄象机,云台等监控设备.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
l13608931522 发表于 2006-11-21 18:51:00
AC60V  不是属于强电吗?要36V以下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xzj0311 发表于 2006-11-23 13:05:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
fgwfn 发表于 2006-11-23 14:34:00
这种方案行吗?楼主多提点技术上的问题来解答一下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
jkljf 发表于 2006-11-23 15:01:00
这个方案绝对能行,但是在成本上可能要稍高些。在弱电槽中尽量不要走AC。 上面kame说的不错,用7812加散热或驱动管既可满足摄像机的要求。大概只需要几元钱,带外壳最多十几元钱。有需要的我可以帮大家做。此方案较适用于静点摄像机和红外对射。
回复 支持 反对