千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11355|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请求中联JSY-2000电话交换机232转口问题...

[复制链接]
清风使者 发布于: 2006-11-11 17:31 1236 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我做工程有一台JSY-2000的电话交换机,原来交换机配来的232线只有几米长,我要把电脑放到100米外的地方,有谁有办法可以解决吗,我用有源的232转485的试过,但不行,原厂的转口要很多钱,请高手帮忙。多谢啦
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zzg-ah 发表于 2006-11-12 09:50:00

有RS232长距光隔转发器,可从50英尺延至12公里,一边一个,效果还可以。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sj1177 发表于 2006-11-12 10:57:00

中间加延长线可以吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zzg-ah 发表于 2006-11-12 11:36:00

RS232接口的最大传输距离为100米

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liaofan 发表于 2006-11-14 12:02:00

方法1、两端各加一个光电隔离器

方法2、两端各加RS232转RJ45转换器及RJ45转RS232转换器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sj1177 发表于 2006-11-14 13:16:00

用方法二比较好,一个转换器几十块钱

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
清风使者 发表于 2006-11-15 22:46:00

多谢大家啦,找到问题啦,原来厂家用的不是标准的232接口,原来有两芯是用来取电的,只要供个9V的电源就可以用232转485啦,不过要一边用一个,要用有源的,这可是我花啦两的的时间找么的,厂家的转口要一千多一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
c960923 发表于 2008-5-19 10:57:00

如果能确定交换机主机跟电脑距离是100米的话,可以不用加任何东西,直接将中联的232串口线延长就OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆