问大家一些问题,我是新手。...

[复制链接]
chaoge_li 发布于: 2006-11-10 13:57 634 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控,

要作工程了。然后现在摄像机离硬盘录像机大概有400M左右,我应该用SYV 75-5 、-7、 -9 哪种线呢。我怕中间信号有问题,全是埋在地下的。还有就是云台控制线这么远有没有问题。。谢谢大家帮忙了。。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
beyond_gxh 发表于 2006-11-10 14:06:00
用-7的线就可以了,云台控制线485传输到1200米,没有问题的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
呆头鹅 发表于 2006-11-10 21:27:00
-5,没有外界干扰的情况下,足够了。-5和-7的成本差太远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhl1687703 发表于 2006-11-11 09:28:00
-5 没问题的   3楼说的对 现在-5和-7 价格上差了好多的 能省就省