buddie 发布于: 2006-11-9 17:39 1614 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪种相序保护器好用?我只要简单的,便宜的解决办法即可。谢谢!
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
303365985 发表于 2006-11-9 21:01:00
用三个继电器及其它小配件自己做一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yinggw 发表于 2006-11-12 21:39:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiayibo 发表于 2006-12-4 16:42:00

没弄懂

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yinggw 发表于 2006-12-5 08:47:00
三相中任何缺一相,一个就会继电器动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
TCP 发表于 2006-12-24 19:50:00

    当中间那一相断路,两个继电器都不一定会动作,因为继电器的吸合电流远大于保持电流.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tigeryan 发表于 2007-1-1 11:29:00
以下是引用buddie在2006-11-9 17:40:00的发言:
哪种相序保护器好用?我只要简单的,便宜的解决办法即可。谢谢!

你去电器市场上走一走,能找到这样的小电器的.价格也不高.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
D-12 发表于 2007-1-10 22:01:00

to use circuit breaker with open-phase protect function and dry contact alarm output.

[此贴子已经被作者于2007-8-25 18:20:29编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jackyzhou 发表于 2007-1-11 22:27:00

我有现成电路板,具有缺相以及相序出错进行报警功能,价格便宜,接线简单,MSN:PINGCHUNZHOU@HOTMAIL.COM