1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师,及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。
1.1机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。
1.1.1   应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它 有害环境。1.1.2   应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。1.1.3   设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。1.1.4   机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5   机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。1.1.6   应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。1.1.7   机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。1.1.8   机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。1.1.9   打印机房与UPS电气房,需加以隔离,避免电池在放电时产生酸、碱性气体与打印机纸张造成大量灰尘,长期扬尘而设备损坏。1.2机房规划要点   机房规划需考量设备摆设方向及位置点,监控室需设定在主机房隔壁,隔墙采用半腰清玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。
2.机房规划设计机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS电气室、空调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。
2.1主机房的空间规划及配置2.1.1   设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达到空气流通及作业的需求。2.1.2   设备正面及其它外围设备,须将指示灯集中、以便监视。2.1.3   易燃物品如:报表纸、磁带、重要资料及其它物品不可放置机房内。2.1.4   避免将会产生大量灰尘设备放入机房内。2.1.5   机房内需设置每十坪内设置一台空气清净机,其清净机除尘功能、必需达到0.01μ,其设备要采定期保养,才能达到效果。2.1.6   机房内部空调设备,需采用恒温恒湿空调机组,才能保持室内温度及湿度,空调机组不可直接放置高架地板上,避免以地板产生共振,而影响计算机设备运作。2.1.7   机房定期清洁时,须选择设备定期维护时间,严禁使用油性或水直接清洗机房内部及底层。2.2  监控操作室的空间配置:2.2.1   监控室乃是主机房必要的关卡,其大门必须设置门禁系统,来管制人员进出,才能确保资料及设备的安全。2.2.2   监控室必须设置于主机房旁边,以便管理人员随时能观察主机房内部,如突发状况发生、才能将损失减轻到最低。2.2.3   所有主设备操作,如主机、环境监视、UPS监视盘……等。2.2.4   监控室可放置有关文件及设备资料书籍,以便于管理人员查询资料,并将人员集中操作,有助于沟通及互相学习。2.2.5   监控室如有设置高架地板,入口必需设置斜坡板,斜坡板角度不得大于30度,其目的便于搬迁大型设备使用,如空间有限也可改为活动式斜坡板,须要时才使用。2.2.6   监控室位于主机房与办公区之间,其隔间采用半腰玻璃窗或全玻璃窗,以利值班人员观察内外情形。2.3UPS电气室的规划2.3.1   UPS不间断电源系统是计算机设备电源供应站,如果电源中断或瞬间断电,以目前电源供电无法达到计算机要求,也会造成设备损坏、及资料不全,对公司产生严重损失。2.3.2   电气室基本上内部有:UPS配电箱、空调配电盘、照明配电盘、总电力盘,以上电力箱体及电力线都比较粗大,所以箱体设计尽可能采用落地型,以利将来扩充电缆线施工及维修方便。2.4  消防钢瓶室的规划2.4.1   设计消防钢瓶室基本上有两种原则:一是机房内部大小,其二是场地限制。2.4.2   一套完善消防设备,讲求环保观念、空间如何划分、在何种状况下,使用那种药剂,才能达到灭火功能。无论何种消防系统,只是以防万一,它能在瞬间整救经年累积的经验与资产。我们要选择一套功能强、又能在发生火灾时发挥最大效率的设备及人员伤害减少到最低,是必需要求的方针
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szbc99 发表于 2006-11-6 09:39:00
3.        电力系统设计配置
3.1         市电时常发生之状况
电源 ( 市电 ) 不稳定,往往是计算机的致命伤,尤其是硬式磁机,若常常在不稳定的电源下工作,很容易使设备当机,而市电品质无法完全符合计算机之标准,所以必须加装不断电设备 ( UPS ),来确保电源质量。
尤其在夏季尖峰时间电压会产生不足现象 ( 压降 ) ,将会干扰计算机作业,损坏计算机内部零件。
3.2         UPS设备考虑
    当市电断电时,UPS可延迟主机之关机时间,或配合发电机激活,避免计算机作业因此中断,确保联机操作及资料完整与存盘。
3.3         电源设备专用电源
      必须与动力电源分开,最好与其它电源分开独立,并且设置在主机房、控制室或机电室内,才能避免闲杂人员等任意开关。
3.4         稳压电源之规划
依比较有机房规划的工程公司,在施工时主机、大型磁带机或磁盘驱动器必须各为单独回路,其它耗电量给予若干回路,普通打印机及其它工作站则视情况调配,激光打印机因激活及运转比较耗电,所必须单独回路。( 计算机设备耗电量须由计算机公司提供 )。
4.        防火工程
4.1机房内选用材料要防火性能好,吊顶、地板、墙面和割断都要具有良好的防火性能。
4.2踢脚板:适当高度,架上水平仪,并调整至水平为止。
4.3顶棚上使用的木制材料要刷防火涂料,强电走线要穿金属软管,地板下要清理干净。
4.4设备机房采用安全防火门,其余各门采单扇门开关,对外出入口采门辨认系统。
5.        玻璃工程
5.1        安装:
5.1.1        玻璃采用强化玻璃。
5.1.2        所有金属门窗架均合于规定后才能按装玻璃。
5.1.3        金属架必须清洁而无杂物。
5.1.4        将填充涂料置于框内,内将玻璃护框及护角安置好后才能将玻璃放入框槽。
5.1.5        将金属压押条安装固定后,再涂填料 。
5.2        补配及清洁工作
玻璃安装后须清洁,玻璃应无污渍、油漆、粉尘或其它有碍观瞻之物。
6.        照明系统
6.1         电气配备按装于墙面之离地面高度
    电 气 配 备         离地面高度cm
    照明分配盘             150
   壁  开  关             120
   插      座              30
   信息出线盒              30

6.2        一般照明
房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于300lx,均匀度不得小于70%。为了使照度分布平均,各电灯的间隔及电灯与工作面的距离视灯具等备有关。
6.3        照明设计
最基本的目地是配合工作场所需要,设计合理照度,并选择灯光的种类及灯具,使工作人感到舒适。
7.        空调系统设备规划
计算机机房之空调系统,在提供计算机设备合适的工作环境, 所以必须配合机房的规划,在计算机机房内要保持良好的室温和湿度,空调能够做到恒温、横湿。
7.1        何为理想的系统工作环境,分述如下
7.1.1        温度和湿度控制
电子计算机机房的温、湿度
级    别项    目        A级        B级
        夏  季        冬  季        全  年
温    度        23±2℃        20±2℃        18~28℃
相对湿度        45%~65%        40%~70%

7.1.2        空调电源必须与稳压电源分开,以避免干扰稳压电源。
7.1.3        因空调是24小时工作的,所以需要安装漏水报警系统,避免空调漏水后对机房内设备造成损失。
8.        高架地板配置
8.1        高架地板的功能
8.1.1        未来扩充设备时,机器易于重新摆置。
8.1.2        保护电源,讯号线及接头。配置管线快速且容易。
8.1.3        易于搬迁,节省费用。
8.1.4        使计算机机房更加美观、整齐。
8.1.5        避免工作人员绊倒。
8.1.6        分散机器的重量于整个地板结构上,且具防震效果。
8.1.7        空调之风道,可使冷气均匀吹至各个需要的机器上,以加强冷气效果。原则上高度以30-40公分为佳,高度则以便利管线配置为要,同时,除了管线占用高度,还应有足够空间供冷气循环。
8.1.8        水平分散机器重量在整个地板结构上。具有美观效果。
8.2        防火及面材特性
8.2.1        高架地板的材质为不可燃性。值得注意的是火焰散布之完全性,不因面板皮面之切割而受影响,亦即切割后之面板亦须具完全不能燃烧的特性。
8.2.2           地板板面之试验有耐烟蒂试验、防污试验及硬度试验三种。
8.2.2.1        耐烟蒂试验:对面板表面烘烤15秒后,再以肥皂水清洗,不得残留痕迹。
8.2.2.2        防污试验:将钢笔墨水滴在面板表面,经过20分钟后,用清水抹拭,不得残留痕迹。
8.3        施工注意事项:
8.3.1          电缆出口之切割应按设备实际需求施做,开口须做PVC护边。
所有踏步,斜坡或垂直面须使用与面板相同之材料,并用干燥处理过之材料修边。
9. 计算机机房接地系统:
9.1.1定义:把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szbc99 发表于 2006-11-6 09:39:00
起,形成电气通路。目的是让电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。
9.1.2接地系统的作用:
1、保护设备和人身的安全。
2、保证计算机系统稳定的运行。
9.1.2计算机机房系统接地分类:
1、计算机系统直流地
2、交流工作地
3、安全保护地
4、防雷保护地
9.1.3接地阻值及相互关系:
1、交流工作地R不大于4欧姆
2、安全保护地R不大于4欧姆
3、防雷保护地R不大于10欧姆
4、计算机直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依据不同的计算机系统而定,一般要求R不大于4欧姆
9.2各工作地实现措施:
9.2.1实现交流工作地措施
1、计算机系统内交流设备
   用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后用接地母线接地。实现计算机交流地措施
2、计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、加湿器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)
3、计算机系统安全保护地
概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操作、维修人员的安全构成威胁,为了防止危险,所以将机房内所有设备的外壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。
9.2.2安全保护地的作用
1、在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全
2、屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI(电磁干扰)
9.2.3计算机安全保护地措施
   1、计算机机房内的设备:将所有机柜的外壳,用绝缘导   线串联起来,再用接地母线与大地相连。
   2、计算机机房外的辅助设备,如空调、电动机、变压器等机壳的安全保护地,应按相关的电气规范接地。
9.2.4计算机系统的直流地
定义:又称逻辑地,为了计算机的正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点。
直流地接大地 :就是把电子计算机中数字电路的等电位点与大地连起来。(4欧姆)
主要防止静电或感应电以及高频干扰所带来的影响。
直流地的接法
1、串联接地---多点接地:就是将计算机系统中各个设备的直流地以串联的方式接在作为直流地线的铜板上。应注意连接导线应与机壳绝缘。如果作完上述后,将直流地线的铜板通过接地母线接在接地地桩上,成为直流接大地(主要用在要求不高的机房、1兆欧)。
2、并联接地----单点接地:就是将机房内的机柜分别引到一块铜板地线上,铜板下要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘,主要用在要求较高的机房。
3、网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm厚、25~35mm宽),在地板下交叉排成600*600的方格,其交叉点与活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接或是压接。(注意绝缘、地面卫生、处理)工艺复杂,一般用在要求较高的机房。
9.3计算机防雷保护
机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成 ;机房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌和其他原因引起的过电压。
9.3.1具体防雷措施:
在计算机机房的配电屏的低压输出端加防雷器,作为机房电源部分的一级保护;次级配电屏中加防雷器作为电源部分的二级保护;UPS前端配电屏中加防雷器作为电源部分的三级保护。
9.2.2电源防雷器及其作用:
电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其他因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的功用,就是在最短时间内释放电路上因感应雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。
10.环境监控系统设计

目前,整个繁杂的计算机业务,必须依赖中央计算机来作快速整理,如果中央计算机,因外界环境或人为因素而造成 "当机",则影响计算机业务至钜,因此,如何建立一套 " 中央计算机机房之监控系统 " ,以避免外界环境及人为扰,实有其必要性。