请教各位大虾:在两幢楼之间架空五类线,有防雷要求吗?
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱迪电力 发表于 2003-6-20 09:23:00
当然有!需要安装防雷器,你还得做钢绞线,涌浪电压过滤等等,我看你还不如用光缆呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qrwei 发表于 2003-6-20 09:25:00
架空就怕雷,做防雷也很麻烦,最好不要采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yof2002 发表于 2003-6-20 14:41:00
为工程简单,架空是必须的,做好防雷,大胆架吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
无妻徒行 发表于 2003-6-20 20:26:00
偶也遇到客户要求架空.但是通过给他让解各方面的因数!成本等!!最后客户还是决定用光纤^_^!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
chenym007 发表于 2003-6-20 22:20:00
可以用室外朝五类,用塑料管,也可以不采用避雷
只要工程要求不严格
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
maxinliang 发表于 2003-6-21 09:48:00
同意楼上的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
maxinliang 发表于 2003-6-21 09:48:00
同意楼上的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bianrong 发表于 2003-6-21 09:55:00
从不专业的角度,我个人认为,没什么大不了的,至少楼层是有防雷的,如果不超过楼顶四五度的范围,应该没什么问题,如果是在旷野或者楼顶,那就做防雷吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
凌竣 发表于 2003-6-21 10:48:00
六楼兄弟说得对!兄弟,黑一点吗!怕这怕那怎么办事呢!用PVC管套一下,保管没事!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hotboy 发表于 2003-6-21 17:52:00
没做过,经费不紧张的情况下,就用光纤为吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
shitong 发表于 2003-6-22 16:52:00
对,楼上说的对,不用防雷,套上PVC,然后把钢绞线接地就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gongyang 发表于 2003-6-23 10:59:00
还是光缆好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
asdfa 发表于 2003-6-23 11:05:00
套上PVC,钢绞线接地,肯定可行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ldeq 发表于 2003-6-24 12:04:00
多谢各位,我们是运营商,在一个小区做宽带接入,如果用光纤的话,光纤本身倒不是很贵,关键是还得增加光电收发器或选用带光口的交换机,这部分成本有点高的,没办法,要节约成本嘛。更何况增加光电收发器的话又要多一个故障点了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
asdfa 发表于 2003-6-24 13:51:00
呵呵,考虑的是不错,大胆做吧,没问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ldeq 发表于 2003-6-24 14:29:00
非常感谢大家,我在这个论坛注册了很长时间了,觉得不错,这是我一直以来坚持下来的一个论坛,真的能从各位那里学到些东西,我也把我从多方打听得到的我认为还比较权威的做法告诉大家,共勉吧,据大唐科技的工程师介绍,在通信电缆架空时,肯定是有防雷要求的,其中一个办法是用带屏蔽的五类线,在两头将屏蔽层剥出来,接在大楼防雷系统上就可以了。只是屏蔽电缆要贵一点,但我觉得还是比用光纤划算,而且减少连接设备,也减少了故障点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
0209 发表于 2003-6-24 17:07:00
最好使用可以直接架空的电缆(还能省一条钢缆),防雷嘛,看具体需要,不过指望屏蔽层防雷还是算了,可以参考一下ibdn参考书中的关于防雷的要求。(除非你打算测试一下你交换机的承受能力,同时解决其他建筑的防雷问题)。屏蔽层不是连在大楼的防雷系统上的,而应接在大楼的接地系统上,主要起屏蔽干扰杂波的作用。
千万千万不要把屏蔽层当避雷针!!!!不然真地会死得很难看!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zyzyzyzy 发表于 2003-6-27 04:11:00
感觉楼上的说的很有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
爱迪电力 发表于 2003-6-27 09:48:00
18楼说得对,事实也是如此。
我曾经作过一个校园网,当中有60米的双绞线、3类线(音频视频)、电话线、电源线需要架空,实在没有办法了,我在楼顶用pvc管套上了,以防万一,拉直管子的钢绞线接地,可是第二年(维护期一经过了),遭到雷击,服务器、交换机、卫星接收设备等都受到不同的损坏。