请教BA高压柜的排线,多谢...

[复制链接]
tangospy 发布于: 2006-11-2 09:07 1049 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>项目中BA通过接口采集高压柜的相关参数</p><p>询问了高压柜厂商,说BA 485线(采用RVVP2*1.0)只能从高压规电缆沟中进去,从高压柜底部引入高压柜。</p><p>请教各位高手,大家是不是这样做的?会有干扰问题吗?强电允许BA弱点线通过电缆沟走吗?</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hgr108 发表于 2006-11-2 14:31:00
工程这样做过,从高压电缆沟中进去,从高压柜底部引入,尽量离高压电缆线远一点,另外在通讯程序中,适当通过程序排除可能的干扰引起的错误代码。
[此贴子已经被作者于2006-11-2 14:31:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tangospy 发表于 2006-11-3 13:42:00
<p>到电缆沟是不是要传金属钢管?</p><p>进到高压柜里还要穿金属钢管吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hgr108 发表于 2006-11-3 13:53:00
我的项目中没有穿金属管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tangospy 发表于 2006-11-6 08:41:00
是不是穿管好一点啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
camelf 发表于 2006-11-7 16:06:00
<p>你想穿可能监理也不让</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
陶新林 发表于 2006-11-16 15:00:00
<p>没有关系。注意好线路间距并且采用金属穿管的保护就行了,虽然是高压开馆柜,但柜体内部同样有继电器保护的电气二次回路线路,所BA线缆的敷设与电气二次回路的敷设的道理是一样的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
alala 发表于 2006-11-17 14:29:00
搂主放心做吧,没关系的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
网络蜘蛛 发表于 2006-11-21 17:35:00
应该没有问题,注意屏蔽线单端接地!