红外对射调试方法求助,急...

[复制链接]
njyang 发布于: 2006-10-25 19:47 1411 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请问各位前辈,周界的红外对射探测器调试的具体方法可以提供一下吗?有什么窍门及技巧

谢谢了,工程已做完,就差这个系统没有调好了,按照说明书方法调试,没有任何反应

不是采取总线制,而是每对一根4芯线接到海康卫视的硬盘录象机报警输入口的

很急 ,请各位老大指教,在此不胜感激!!!

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhzxy 发表于 2006-10-26 09:57:00

对射调试没什么诀窍,只要有耐心就行了(个人观点)!

1、对射有一排led指示灯,看着灯调!

2、辅助电压输出,对射对的越好电压越高(3~4v)!

兄弟多总结,一个工程做完要记录一些调试出现的问题及解决方法。对于以后是非常有利的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
youyouxueyue 发表于 2006-10-27 17:15:00

联系我啊!13256143397

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yyalecinno 发表于 2009-3-2 21:23:00

现在我也遇到一个问题,就一个防区不行:

一共4个防区都是采用红外对射,其它3个正常,就一个区 对射的接收和发射指示灯都已经显示正常了(对上)就是不管用。有高手可以指点一下吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shenfang1 发表于 2009-3-3 10:22:00

本人认为两人同时调试为佳 首先将万用表调至直流档20v并至于辅助电压输出端,再通过对射本身自带的观察镜进行初步调整角度,档万用表数值显示到所能调整的最大値时,最后通过对受光器(RECEIVER)微调(一般在接收上会有调整上下角度的螺丝)将对射的感应电压调至稳定工作値3v左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liuajie 发表于 2009-3-3 21:50:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报