发布于: 2006-10-13 15:03
879 次浏览
4 位用户参与讨论
电梯直达
<p>近日在一个配电监控工程中,我采用的是EBI带modibus RTU与施耐德配电监控模块PM810、MT、MC/08/09,单调都没有问题,但是联调后,就一个一个报错,主要是PM及MT报错,EBI中的数据错误率一直上升,我用的终端电组是一个120欧姆的电组,请高手指点一下。</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
rcwang
当前离线
积分
1020
沙发
rcwang
发表于 2006-10-17 22:50:00
速率及校验对吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
hgr108
当前离线
积分
706
板凳
hgr108
发表于 2006-10-18 11:17:00
<p>可能是错位了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhh620
当前离线
积分
381
地板
zhh620
发表于 2006-10-18 18:28:00
<p>感谢楼上两位,我用的波特率为9600,偶校验。请问,错位是什么意思。谢谢!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
hgr108
当前离线
积分
706
5
#
hgr108
发表于 2006-10-19 10:26:00
<p>如果所有的RTU设备通讯设置都一样,而且单调正确,则说明你在通讯上的设置应该没问题。</p><p>另外每个设备有不同的地址,在向1#地址请求数据时,是否取回的是其它地址的数据,这样就造成错位,如果这样,需要通过程序加以修正。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城