千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教:室外摄像机用的75-5的线缆最远可以传输多远...

[复制链接]
liu1733 发布于: 2006-10-8 14:26 2224 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们公司现在有个活,室外安装彩色摄像机,请教,用75-5的线缆是否可以传输500以上的视频信号?要是换了75-7的线缆可以传输多远呢?

如果线缆达不到,那还有什么比较经济的方法吗?谢谢各位帮帮忙。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱人十月 发表于 2006-10-8 15:45:00
采用共缆传输方案的理由:
一、    监控点数量
监控点数量对采用传统监控传输技术还是采用共缆监控起着决定作用,传统监控传输技术是在每个摄像头后面最多连接4条电缆,一条视频电缆(传输视频信号)、一条控制电缆(传输控制云台信号和变焦信号)、一条伴音电缆(传输监听信号)、一条电源电缆。除电源外,其它3条电缆必须进入主控机房,以20个监控点传输800米距离的工程为例,传统监控技术最多需要铺设60条电缆,电缆总长度为4.8公里,购置电缆费用很高;铺设电缆数量多、体积庞大、份量重、施工难度大;铺设费用高;不美观;难以维修、检修。若采用共缆监控技术,需要添加相应调制设备、解调设备、信号放大设备及控制设备,需要增加设备费用。因共缆监控允许在一条同轴电缆内同时传输20路视频信号、控制信号及伴音信号,因此只需铺设1条电缆,电缆总长度为2公里,购置电缆费用很低,大幅度减少了购置电缆费用;铺设电缆简便、施工难度小;铺设费用低;该系统美观;易于维修、检修。若监控点不多,传统监控技术的价格优势明显,施工难度不大,共缆监控的方案需要配置相关设备,造价较高,这种场合适用传统监控技术。现以3个监控点传输300米距离的工程为例,传统监控技术最多需要铺设9条电缆,电缆总长度最多为2.7公里,购置电缆费用不高,铺设电缆数量不多,施工难度不大,维修、检修较方便。若采用共缆监控技术,要铺设1条300米电缆,但需要添加相应设备,增加设备费用大于节省的电缆费用。从上述案例可以看出,传统监控技术适用于监控点位少的传输方式,共缆监控适用于监控点位多的传输方式。根据我们积累的工程施工经验,建议对30个监控点以上的项目,采用共缆监控的施工方案;对6~30个监控点的项目,应具体问题具体分析,对1~6个监控点的项目,建议采用传统监控技术。
二、    传输距离
传统监控方式的适宜传输距离是300米,极限距离可以传输500米,加装放大器后可以传输800米,但由于在加入放大器的同时使系统噪声放大,且高频分量衰减很大,造成图像频谱失真,不能保证图像质量。共缆监控的适宜传输距离是2000米,可以满足大多数用户的需求,对超长距离的监控,可以采用光缆+共缆的方式共同构建HFC远程传输系统,解决100公里以内的监控信号双向传输问题。因此,对传输距离超过500米小于3000米的需求,适用共缆监控技术。500米以内的传输可以用传统监控技术,也可以用共缆监控的方式。
三、    抗干扰
随着现代文明的不断发展,各种大功率电器设备日益增加,电磁干扰越来越多,使大部分地区电磁环境不好,这些干扰频率一般在45MHz以下,因传统监控采用视频基带利用同轴电缆的0~6MHz来传输图像信号,所用带宽完全在干扰频带之内,因此抗干扰能力较差,受干扰的图像容易产生斜纹、网纹、雪花及重影,严重影响图像质量。共缆监控通过将图像搬移到49MHz以上的高频载波传输,彻底避开常见干扰频率,故抗干扰能力较强。所以,在电磁环境恶劣的环境中适用共缆监控系统。
四、    系统扩容
传统监控技术扩容时需要重新布线,施工工作量较大,施工难度大,工期长,施工时容易对周边环境造成影响,为解决施工对周边环境造成影响问题,往往需要做一些准备工作,经常导致甲方迟迟不能按时开工甚至取消扩容计划。若采用共缆监控技术,则会产生不同的结果。仍以30个监控点传输1000米距离的工程为例,因共缆监控技术允许在一条同轴电缆内同时传输20路所需信号,该系统铺设2条同轴电缆,在传输现有30路所需信号的基础上可以增加10路信号,即可以增加10个监控点,除增加前端设备和视情增加机房的解调设备外,无需增加其它设备,扩容时不需要重新布线。共缆监控系统扩容施工工作量小,施工难度小,工期短,施工时对周边环境基本没有影响。
五、    布线难度
在高层建筑中,电缆将进入竖井,固定于桥架,竖井中常铺设各种用途的其它电缆,电磁环境较复杂,易对传统监控技术传输的基带信号产生干扰,大捆沉重的监控信号传输电缆难以在桥架长期牢固固定且施工难度大;已完成装修的办公楼、科研院所、仓库、小区等场所若铺设大捆沉重的监控信号传输电缆势必破坏已做好的装修,施工难度大且不美观;在需要架空或固定于墙壁的场合,大捆沉重的监控信号传输电缆难以架设、固定、直角转弯、扣PVC槽板。这些场合不适宜采用传统的监控技术,应采用共缆监控方案。另外,在缺少电源或不易布设电源线的情况下,共缆监控可以采取内馈电的方式为前端摄像机和调制器提供电源。
总之,共缆监控适用于大系统、长距离传输各种监控信号,该系统抗干扰能力强,布线简洁、扩容简便;传统监控技术适用于监控点数少、传输距离短、周边干扰源少、干扰信号不强且无需扩容(或少量扩容)的场合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liu1733 发表于 2006-10-9 09:49:00
现在视频监控系统 用75-7的线多吗?大概可以传输多远啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
寒似水 发表于 2006-10-10 10:58:00

可以考虑用双绞线传输器呀!相关的资料已发到你邮箱了.

相信这个网站可以帮得到你一点忙:WWW.VTTS.CN

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liu1733 发表于 2006-10-17 16:38:00
多谢指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
eie1992 发表于 2006-10-17 23:15:00

用75-5的线缆是否可以传输500以上的视频信号?要是换了75-7的线缆可以传输多远呢?

要看你对传输图像质量的要求高低了,有的网友说,他用75-5传了800米,还有说1000多米的,但也有说不能超过300米的。

同轴视频基带传输,近了用细电缆,远了用粗电缆,这已经视老概念了。采用视频基带传输设备,只用一个末端补偿,75-5就可以在2公里内传输,质量恢复到100内的传输效果,3、5百米以上距离,总投资低于75-7电缆,传输质量优于75-7电缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
世纪风雨 发表于 2006-10-18 07:20:00

我在实际工程用过最长800米,效果不错!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
粤涯 发表于 2006-10-18 08:34:00
75-5,128编的传输距离较好的效果在750米以内!如果现场环境好的话还能更远些
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城