千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

照明系统(Lighting)
收藏本版 (4) |订阅

照明系统(Lighting) 今日: 2874 |主题: 2198|排名: 47 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]EIB 的一条线多少设备...

[复制链接]
bedlazy 发布于: 2006-9-25 18:13 5541 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

21#
holland2008 发表于 2011-12-7 09:19:00

构架跟我们的Can总线一样。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

22#
jerson023 发表于 2011-12-28 14:58:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

23#
li88088 发表于 2012-1-19 16:45:00
哎 天理何在啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

24#
swfiron 发表于 2012-2-11 19:41:00

在不实用中继器的情况下,一条支线理论上最多可以挂64个设备。但是考虑到系统冗余,一般都少于64个。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

25#
vogel 发表于 2012-2-15 20:09:00
以下是引用lianghuee在2010/3/24 14:11:00的发言:

64个设备的上限理由是这样的:EIB目前的最大电源是640mA的,而一个设备的理论损耗是10mA,所以就有了一个支线64个设备一说。

1,为系统稳定性考虑还是不要超过64个,

2,我做过的最多有近90个设备。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

26#
kyz0007 发表于 2012-2-16 22:10:00
恩 学校了!好东西啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

27#
厦门马达 发表于 2012-2-17 17:19:00
学习了。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

28#
qq93646109 发表于 2012-2-21 19:49:00
谢谢楼主,有具体的安装调试和所需要的材料吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

29#
qq93646109 发表于 2012-2-21 19:49:00
谢谢楼主,有具体的安装调试和所需要的材料吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

30#
yedongxu013 发表于 2012-3-2 11:26:00
多谢多谢,简单明了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

12
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城