请问接地母线和双绞线、光缆有无距离要求????...

[复制链接]
我的中国心 发布于: 2003-6-12 15:49 1265 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
如题
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
我的中国心 发表于 2003-6-13 08:21:00
连看的都毛有 太冷了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bluesea8118 发表于 2003-6-16 18:01:00
我好象没听说过呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
magic 发表于 2003-6-23 16:59:00
接地母线不太清楚! 不过双绞线、光缆是有距离要求的。具体你要根据实际的线缆类型和网络设计来定了! 建议看看相应的规范 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2003-6-24 08:23:00
没有具体的距离要求, 因为光纤是不受任何因素影响的,所以他对与接地母线和双绞线没有距离要求。 对于双绞线受外界影响较明显,但是接地母线的电流是很小的,所以没有具体的说法, 所以没有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
坐忘峰 发表于 2003-6-24 15:41:00
说的好,我顶。小弟也有类似问题,现在解决了 谢谢各位大侠!~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
qrwei 发表于 2003-7-8 13:29:00
双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm) 管线种类 平行净距 垂直交叉净距 避雷引下线 1.00 0.30 保护地线 0.05 0.02 热力管(不包封) 0.50 0.50 热力管(包封) 0.30 0.30 给水管 0.15 0.02 煤气管 0.30 0.02 光缆与其它管线最小净距离(单位:m) 条件 范围 平行 交叉 市话管道(不包括入孔) --- 0.75 0.25 非同沟直埋通讯电缆 --- 0.50 0.50 埋式电力电缆 〈35kV 0.50 0.50 >35Kv 2.00 0.50 给水管 管径〈30cm 0.50 0.50 管径30-50cm 1.00 0.50 管径>50cm 1.50 0.50 高压石油、天然气管 --- 10.00 0.50 热力、下水管 --- 1.00 0.50 煤气管 压力<0.3MPa 1.00 0.50 压力0.3-0.8MPa 2.00 0.50 排水沟 0.80 0.50
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hyxu6704 发表于 2003-7-8 15:50:00
光缆与强电是有要求的,因为室外光缆的金属拉线与金属护套在外界电场变化情况下会有击穿光缆,烧毁光纤的可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
晓月 发表于 2003-7-24 13:31:00
没有具体的距离要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bdbd 发表于 2003-9-30 17:28:00
肯定要求,一前辈曾要求我将接地母线(绝缘阻燃)设计在强电井.因没依据而又不方便才做罢. 应该按照电力电缆对弱电距离要求进行布置.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tiny 发表于 2004-2-28 18:43:00
以下是引用qrwei在2003-7-8 13:29:00的发言: 双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm) 管线种类 平行净距 垂直交叉净距 避雷引下线 1.00 0.30 保护地线 0.05 0.02 热力管(不包封) 0.50 0.50 热力管(包封) 0.30 0.30 给水管 0.15 0.02 煤气管 0.30 0.02 光缆与其它管线最小净距离(单位:m) 条件 范围 平行 交叉 市话管道(不包括入孔) --- 0.75 0.25 非同沟直埋通讯电缆 --- 0.50 0.50 埋式电力电缆 〈35kV 0.50 0.50 >35Kv 2.00 0.50 给水管 管径〈30cm 0.50 0.50 管径30-50cm 1.00 0.50 管径>50cm 1.50 0.50 高压石油、天然气管 --- 10.00 0.50 热力、下水管 --- 1.00 0.50 煤气管 压力<0.3MPa 1.00 0.50 压力0.3-0.8MPa 2.00 0.50 排水沟 0.80 0.50
双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm) 管线种类 平行净距 垂直交叉净距 避雷引下线 1.00 0.30 相距1.00mm,不就是可以一起敷设了吗??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
z.x 发表于 2004-3-1 22:49:00
楼上的好象是单位错误吧? 双绞线与其它管线最小净距离(单位:mm) 避雷引下线 1.00 0.30 --------------疯了!一定是都疯了! (我记得好象是7-15m,时间长了记不准了)
回复 支持 反对