雷.雷.雷.雷.雷,雷.雷.雷..............

[复制链接]
wanghai88 发布于: 2006-9-11 21:18 1161 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在6月份我们给一个厂装了一套监控,一共21个点位,全部采用双绞线做的。第打了一次雷,就会坏了很多摄像头和双绞线传输器。后来又换上新的去,每打一次雷总会坏几个.而且最高的两个是指定的坏.所以听到雷声我就心里也在打雷了.高人救救我吧.这一单工程我都快亏空了.这个厂是钢结构的厂房,而且是安装了很高的防雷设备的。请求高人指点,如何解决?
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ysh0592 发表于 2006-9-11 21:43:00

打雷和人为是不在保修范围内,怎么会亏呢?不过很累,非常的累,汗..................!

很多时候,仪器和设备需要长期可靠地正常工作,一旦遭到损坏,除了要支付重新购买或维修的费用外,有关设备中断运行造成间接损失,甚至软件或数据丢失也会产生额外费用。
    很大一部分原因基于电子和信息技术的发展,一方面,电子电路的集成度越来越高,内部的线间距离越来越小,元器件的耐压能力降低,它们经受不住过压和过流的冲击。另一方面,供电系统、信号系统的传输线路(特别是暴露在室外的长距离输送线路)有可能遭受直接雷击或感应雷电流,从而侵入并击毁设备。
    1971年,美国通用研究公司R?D希尔用仿真试验建立模式证明:由于雷电干扰,对于无屏蔽的计算机,当磁场脉冲超过0.07高斯,就可引起计算机误动作;当磁场脉冲超过2.4高斯,就可以引起集成电路永久性损坏。由图可见,电子设备的抗干扰能力在不断下降,干扰因素却不断在增加。

 2、业主或设计者对于国标理解不充分,易受防雷生产厂家的片面宣传影响

    对于直接雷击的防护了解的人比较多,但雷电波和感应雷了解的人比较少,国家在这方面没有强制性标准,防雷科普宣传不够,所以部分设计者往往对国标理解不够充分,易受防雷生产厂家片面宣传的影响,在我们的实际工作中,遇到很多已经安装了防雷器,但设备仍然被雷电波或感应雷冲击损坏的现象。

    3、在建筑强电和弱电设计过程中,两个方面的人员可能缺少深入的沟通。从而造成建筑防雷不全面而达不到防雷效果,或者强弱电重复防雷而造成资源浪费。

    从建筑整体防雷来讲,强电设计一般负责直击雷防护(即设计选型避雷针、避雷网、避雷带)和雷电波与雷电感应的防护(即防雷过电压保护器);弱电在强电防雷的基础上负责弱电系统的雷电感应防护设计,由于建筑防雷电波和雷电感应的概念没有广泛地被接受,所以,建筑强电和弱电设计人员往往独立设计,没有进行良好的沟通,也就达不到安全可靠、技术先进、经济合理的防雷效果。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ysh0592 发表于 2006-9-11 21:43:00

户外避雷十大方法
    

    雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应遵守以下规则,以确保安全。
  1.雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。
  2.远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。
  3.不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。
  4.如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。
  5.如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢坐在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。
  6.在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。
  7.当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。
  8.在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。
  9.在雷雨天气中,不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易伤人。
  10.如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。

 
 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ysh0592 发表于 2006-9-11 21:44:00

非常规防雷电方式
 

      目前,除了常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。 

   1 激光引雷 
   用强度足够的激光束射向雷云,来定向引导雷电,起到主动截雷或引雷效果。

   2 火箭引雷 
   用小火箭牵引一条金属丝直接发射到雷云中实现人工触发雷击而达到引雷目的。

   3 水柱引雷 
  利用脉动加压式高压水枪将水柱射向雷云形成引雷通道的方法。

   4 放射性避雷针 
  在避雷针等接闪装置顶部预先装上放射性物质或感应圈,加大空气电离程度提高引雷效率。起到增高避雷针高度的作用。

   5 排雷器 
  在被保护物的顶部放置一个能生成与雷云同极性电荷的装置,使其下方形成一个排雷区,起到防雷作用。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ysh0592 发表于 2006-9-11 21:45:00

常规防雷电方式
   

    常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;防感应雷电的避雷装置主要是避雷器。对同一保护对象同时采用多种避雷装置,称为综合性防雷电。避雷装置要定期进行检测,防止因导线的导电性差或接地不良起不到应有的保护作用。 

    1、避雷针防雷电
  以避雷针作为接闪器的防雷电。避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电;形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻入大地,达到避雷效果。
  实际上,避雷装置是引雷针,可将周围的雷电引来并提前放电,将雷电电流通过自身的接地导体传向地面,避免保护对象直接遭雷击。
  安装的避雷针和导线通体要有良好的导电性,接地网一定要保证尽量小的阻抗值。 

    2、避雷线防雷电
  是通过防护对象的制高点向另外制高点或地面接引金属线的防雷电。根据防护对象的不同避雷线分为单根避雷线、双根避雷线或多根避雷线。可根据防护对象的形状和体积具体确定采用不同截面积的避雷线。避雷线一般采用截面积不小于35平方毫米的镀锌钢绞线。它的防护作用等同于在弧垂上每一点都是一根等高的避雷针。 

    3、避雷带防雷电
  是指在屋顶四周的女儿墙或屋脊、屋檐上安装金属带做接闪器的防雷电。避雷带的防护原理与避雷线一样,由于它的接闪面积大,接闪设备附近空间电场强度相对比较强,更容易吸引雷电先导,使附近尤其比它低的物体受雷击的几率大大减少。避雷带的材料一般选用直径不小于8毫米的圆钢,或截面积不小于48平方毫米、厚度不少于4毫米的扁钢。 

    4、避雷网防雷电
  避雷网分明网和暗网。明网防雷电是将金属线制成的网,架在建(构)筑物顶部空间,用截面积足够大的金属物与大地连接的防雷电。暗网是利用建(构)筑物钢筋混凝土结构中的钢筋网进行雷电防护。只要每层楼的楼板内的钢筋与梁、柱、墙内的钢筋有可靠的电气连接,并与层台和地桩有良好的电气连接,形成可靠的暗网,则这种方法要比其他防护设施更为有效。无论是明网还是暗网,网格越密,防雷的可靠性越好。 

    5、避雷器防雷电
  避雷器,又称做电涌保护器。避雷器防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定范围内,保证用电设备不被击穿。常用的避雷器种类繁多,可分为三大类,有放电间歇型、阀型和传输线分流型。
  设备遭雷击受损通常有四种情况,一是直接遭受雷击而损坏;二是雷电脉冲沿着与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损;三是设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏;四是设备安装的方法或安装位置不当,受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。加装避雷器可把电器设备两端实际承受的电压限制在安全电压内,起到保护设备的作用。 

    6、 综合性防雷电
  是相对于局部防雷电和单一措施防雷电的一种综合性防雷电。设计时除针对被保护对象的具体情况外,还要了解其周围的天气、环境条件和防护区域的雷电活动规律,确定直击雷和感应雷的防护等级和主要技术参数。采取综合性防雷电措施。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ysh0592 发表于 2006-9-11 21:46:00
常见问题问答
1. 问 整体防雷的概念是什么
答:概据雷电侵入设备的不同途径,可将雷电分为直击雷、线路雷、感应雷,防护直击雷的避雷针,用于380/220V电源线路防护的电源避雷器;用于直流电源防护的避雷器;用于通信线路防护的避雷器等,综合采用上述防雷产品,可将直击雷、线路雷、感应雷有效地防护在被保护设备允许的范围以内。
2. 问:什么是动作电压
答:施加lmA直流幅值(或lmA工频电流阻性分量峰值)时的避雷器两端电压峰值 UImA称为起始动作电压,也称导通电压。
 3. 问:什么是残压
 答:在避雷器两极施加规定波形及幅值的冲击电流波,呈现在两极间的最大电压峰值。
 4. 问:什么是通流容量?
答:避雷器不发生实质性破坏而能通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。
 5. 问:什么是插入损耗?
答:在一定的工作频率内,防雷器件接入电路时,在防雷器件上产生的损耗
6. 问:什么是驻波比?
答:在一定工作频率内,通过避雷器电信号的波值与波节值的比值。
7. 问:λ4工作原理什么?
答:λ/4波长时,对于所用频率,相当于开路;对于雷电波,其波长λ,相当于短路。因此,使得 λ/4波长低号保护器在不影 响900MHz或1800MHz正常频率传输的情况下,短路雷电波。
8. 问:是否应注意测试条件问题
答:雷器的残压,通流容量等均与试验条件密切相关,只有在相同试验条件下的指标才具备可比性。所以在比较不同生产厂家产品的技术性能时,:一定要注意测试条件是否相同。
9. 问:什么是凯文接线?
答:凯文接线方式的过电压保护器是同类产品中最显著特点,能消除引线上的压降对保护设备的影响,大大提高了保护水平。
10.问:什么是防雷接地?
答:通信基站的防雷接地是铁塔、天馈线、信号线等接地的统称,由埋于地下的接地体和接地引下线而组成。 11.问:什么是自动脱扣?
答:自动脱扣是指避雷器失去作用后能自动脱离电源,我公司的防雷产品均设有自动脱扣装置,保证在避雷器件老化或损坏时,不对其它设备的运行构成威胁。
12.问:电源保护器中的间隙设置是什么
答:带与不带间隙的避雷器在性能上各有优缺点。带间隙的避雷器正常运行中无工频续流,可提高避雷器的使用寿命,而响应时间较长,能否正常熄弧的问题。不带间隙的避雷器存在工频漏流,优点是残压低,保护性能好。一般不带间避的避雷器模块损坏后为短路状态,可以造成电源回路短路,供中断。
13.问:目前国内防雷市场状况如何?
答:自1990年成立全国首家专业防雷公司一北京爱劳高科技有限公司。至今,随着社会产业的发展,防雷保护的意识在人们心目中逐渐增强,一个朝阳行业一防雷市场逐渐形成。96至97年间国内相继出现了规模不一的防雷产品生产厂家,国外产品也相继涌入国内市场。出现了不同国别、不同品牌的防雷产品,其品质亦参差有别。中国的政府部门对防雷保护产业规定严格的管理措施。
 14.问:如何选择产品
答:目前防雷保护产品的生产、代理厂商较多,品种各式各样,在选择防雷产品上应注重以下几方面: 公司的实力和资质; 产品的有效性以及长时间的运行考验; 对产品的检测,在同等测试条件下的比较; 规模生产的稳定性; 供货及售后服务。
15.问:如果有了UPS,是否还需要电涌防护器
答:绝对需要。  UPS 的作用是对供电系统突然停电或电压不足提供支持,在突然断电时,UPS 保护电气和电子系统、处理控制器和数据免受部分或全部的损坏。有些UPS 带有低能的电涌抑制器。这种内置的低能电涌抑制器只能用来保护和UPS 相连的负载免受数量有限的弱电涌的袭击,因此,不能作为专门的解决电涌问题的方案。更重要的是:有研究表明UPS 设备中的敏感电气控制线路极易受到电涌的破坏。而这些线路经常是监视UPS 的状态以及UPS 的交流电源的输入、输出状态的。1884年成立的电气与电子工程师协会(IEEE),是世界最大的技术专业团体,曾十分关注UPS 可能受到破坏,并在IEEE标准1100-1992 中专门采用了一章9.11.3:UPS电涌防护。其中指出:雷电和其它产生瞬态电压的现象,对大部分UPS 设备和敏感的电气负载设备是有害的。因此,建议UPS 的整流器输入系统和辅助的UPS 旁路系统(包括人工保养的旁路系统)都应加装IEEE C62.41-1991标准中规定的有效的电涌防护装置。
16.问:何种设备需要电涌防护器的保护?
答:任何含有微处理器或微电子芯片的设备均会被电涌损坏或击穿。在当今的现实生活中这涉及到所有的电气设备。计算机和通讯设备是最典型的例子,当今几乎所有的生活都要依靠这些微电子芯片。电涌防护器可以保护电视机、娱乐中心、洗衣机,还有 PLC电话系统,荧光照明设备,医疗设备,声像设备,安全系统和卫星/微波通讯系统等。电涌可使这些设备的寿命至少缩短30%。只有电涌防护器可以使它们免受电涌造成的损坏 
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
天狼05 发表于 2006-9-11 22:45:00
找个工兵来,他能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
223328 发表于 2006-9-12 10:18:00

雷电防护并不是门槛很高的高新技术,只是懂雷电防护的人还太少了一些。

楼主有兴趣 可以从我这里拿些资料去参考参考,做个了解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
视得清电子 发表于 2006-9-12 11:30:00
双绞线传输视频,好像没有专用的避雷器,所以搂住的这个难题有点麻烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
223328 发表于 2006-9-12 11:31:00

9楼的  别开玩笑~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hylqc 发表于 2006-9-12 13:56:00

我这边也是啊,不过摄像枪就没有事情!!

就是双绞线收发器会给挂掉,郁闷的事情!!!

谁有解决的办法啊

我的邮箱:heyuanliqicong@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
guchikoo 发表于 2006-9-12 14:14:00

小第这也是一样。每次打雷那晚上就睡不好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
cjw318 发表于 2006-9-12 14:24:00
以下是引用视得清电子在2006-9-12 11:30:00的发言:
双绞线传输视频,好像没有专用的避雷器,所以搂住的这个难题有点麻烦!

有的!可以用电脑网络上用的RJ-45口避雷器,体积不大串接在线路中就行了,而且可以保护四路呢!

[此贴子已经被作者于2006-9-12 14:24:59编辑过]