防雷接地线能否走桥架?
我在中心机房做了防雷接地,能否把接地线通过桥架连到2楼设备间?
另外,工作接地和防雷接地怎么区分啊?
使用道具 举报
不明白楼主什么防雷接地线走桥架是何意思?
其实是一样的.工作接地地线是从变电所接地排接地来的;防雷接地有单独的接地体,通过接地干线接到设备外壳的,相当于一个重复接地.楼主说的情况可能是设备间没有防雷接入点,最好直接用镀锌扁钢焊到接地干线上,走桥架恐怕不行!
同意三楼的说法,工作接地绝不能与防雷接地混在一起。
谢谢各位。
我只在一楼中心机房留了接地,二楼的设备间没有留接地,二楼设备间设备的接地线,能否放到桥架里引到一楼中心机房呢?:)
再次感谢。
我看到有这样的接地线走桥架的,好象用35平方的有绝缘皮的铜缆走过去的.不过那机房合不合格我也不知.不过挺象样的.
我是初学的,不懂.