电源线漏电...

[复制链接]
crcj 发布于: 2006-9-2 17:59 981 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我在一个沿别墅岛一周安装了摄像机,供电是机房集中供电220V,现在是电源加了漏电保护装置,但是室外电源线有漏电现像,不知这种情况怎么解决?我的电源线是分段布的线,有什么设备,什么方法能找出具体是哪一段线路有漏电现象呀?

谢谢了

再问一下,有哪些情况造成漏电现象呀.

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
feihu_111 发表于 2006-9-3 10:26:00

如果你的电源是分段布的  那就好找了  就是费点事

你把那些电源线一段一段的隔离出来  线间要绝缘   然后用万用表一测他们的通断就可以了啊  

我这就是一笨办法  期待高手

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
crcj 发表于 2006-9-3 14:41:00
你这种办法是测线路有无短路或断路呀,万一线路就破了一点皮,和大地接触了,怎么测得出来呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
feihu_111 发表于 2006-9-3 16:00:00

你可以直接测下线与大地的通断啊   就跟测线间通断一样啊  只不过把线间改成  线地间了啊   一般的小问题应该能测了吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
feihu_111 发表于 2006-9-3 16:03:00
实在不行就只能用摇表(瞬间高压测对地电阻的那个)了啊   学名忘了   你问下高手哈   不好意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cjw318 发表于 2006-9-3 18:02:00

1、断开集中供电电源后直接测量负载电源两条线的对地(不是对零线!)电阻,要用指针万用表(不要用数字万用表)的10k档,电阻应在200k以上且越大越好。

2、如果电阻测量正常但漏电开关还是跳闸的话,很可能是漏电开关灵敏度太高了,而220v摄像机里对地(不是对零线!)都有两只抗干扰电容,因此有微小的泄漏电流。

3、值得注意的是:漏电开关使用久了通常灵敏度会提高而不是降低!建议换一个新的漏电开关。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
世纪风雨 发表于 2006-9-3 19:18:00

我认为用摇表比较好!(千兆,百兆的均可)

是专业电工的都可以很快找到问题!

线缆质量,施工的工艺!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
布现 发表于 2006-9-3 22:52:00

以前也遇过类似问题,查大了头都找不出问题(漏电),最后加装一种叫“隔离稳压器”搞定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
asdf3177 发表于 2006-9-4 00:21:00
你的情况很可能不是线路的问题,不知系统里你都用了哪些设备?从设备查起吧,如查清设备都正常,就选大一些的保护器.
回复 支持 反对