crcj
积分
帖子
主题
我在一个沿别墅岛一周安装了摄像机,供电是机房集中供电220V,现在是电源加了漏电保护装置,但是室外电源线有漏电现像,不知这种情况怎么解决?我的电源线是分段布的线,有什么设备,什么方法能找出具体是哪一段线路有漏电现象呀?
谢谢了
再问一下,有哪些情况造成漏电现象呀.
使用道具 举报
如果你的电源是分段布的 那就好找了 就是费点事
你把那些电源线一段一段的隔离出来 线间要绝缘 然后用万用表一测他们的通断就可以了啊
我这就是一笨办法 期待高手
你可以直接测下线与大地的通断啊 就跟测线间通断一样啊 只不过把线间改成 线地间了啊 一般的小问题应该能测了吧
1、断开集中供电电源后直接测量负载电源两条线的对地(不是对零线!)电阻,要用指针万用表(不要用数字万用表)的10k档,电阻应在200k以上且越大越好。
2、如果电阻测量正常但漏电开关还是跳闸的话,很可能是漏电开关灵敏度太高了,而220v摄像机里对地(不是对零线!)都有两只抗干扰电容,因此有微小的泄漏电流。
3、值得注意的是:漏电开关使用久了通常灵敏度会提高而不是降低!建议换一个新的漏电开关。
我认为用摇表比较好!(千兆,百兆的均可)
是专业电工的都可以很快找到问题!
线缆质量,施工的工艺!
以前也遇过类似问题,查大了头都找不出问题(漏电),最后加装一种叫“隔离稳压器”搞定