怎么用电梯专用监控线电梯起动时图像还是有干扰
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asdf3177 发表于 2006-8-29 22:39:00
电源请单独供电?
另外请问用的是什么电源?什么样的干扰,有没有做接地处理?接地不要和电梯的地接到一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2006-8-30 00:44:00

所谓“电梯专用监控线”只是从安装工艺上改进的扁平复合随行电缆,有的包括视频传输电缆。但它不是抗干扰同轴电缆,在视频传输性能方面,它就是普通的同轴电缆。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yehuli2000 发表于 2006-8-30 09:01:00

对阿  是这么回事,线解决了但解决不了干扰

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
LONGSHAO 发表于 2006-8-31 17:27:00

请试一下电源不要取和电梯同相的,再一个电源地接地线,不能同电梯地一起哦!